    接修一台美的3P空调,上门检查,开机制冷内机吹风,外机风机启动 压机不动,十几秒后风机停止。过一会重复这个步骤,3次后内机停机,屏幕显示P1
    查代码含义为电压过高或者过低,查电源电压232V正常。
    打开外机,主板3灯常亮,重点检查电压检测电路。没有电路图,无线电基础也差,只能摸着石头过河慢慢分析了。
过程很艰难,最后的结果如下图:
P+出来串了几个300K的电阻,其中R96阻值变小啦,标3003  实测2.6K 远远小于标称,虽然是在路测量,但并不能成为阻值变小的理由。这几个电阻串联在一起,没有别的旁路了,其他都正常。
    换上普通300K电阻,试机正常!
    发这个帖子的目的,是为了感谢大家,平时看各种资料,案例,维修思路,让我学到了很多东西,不然这个主板我修不好,无线电基础也差,又没有资料,能修好也很开心,跟大家分享这种维修的成就感!  再次感谢大家!与君共勉!
微信图片_20180625143208.jpg
微信图片_20180625143223.jpg
微信图片_20180625143227.jpg
微信图片_20180625143232.jpg
微信图片_20180625143235.jpg
 楼主| 发表于 2018-6-25 14:47:24 | 显示全部楼层
  平时很少见到阻值变小的电阻,特意查了一下原因,还真有,网上的高手说这种现象在高压部分偶尔能见到,而且不是因为背胶,污渍引起,就是电阻自身变小!可惜的是烙铁焊下来的时候甩了一下,电阻不知道甩哪里去了,没能单独测到阻值,遗憾!
发表于 2018-6-25 15:41:29 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
一个实例,一堂课,都有收益!!!!
发表于 2018-6-25 16:03:30 | 显示全部楼层
电阻阻值变小的确少见,谢谢分享维修案例。恭贺!
发表于 2018-6-25 16:08:30 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享,我也有一块板子,开机红灯亮,黄灯连闪烁,就二颗灯,美的的
发表于 2018-6-25 16:09:50 来自手机 | 显示全部楼层
插电就这样了,没按遥控就黄灯连闪烁,红灯长亮
发表于 2018-6-25 16:11:00 | 显示全部楼层
感谢楼主的经验分享  很好的例子
发表于 2018-6-25 16:11:56 来自手机 | 显示全部楼层
专业放大镜,谢谢分享维修经验。
发表于 2018-6-25 16:28:42 | 显示全部楼层
谢谢分享维修经验
发表于 2018-6-25 16:38:05 | 显示全部楼层
感谢楼主的经验分享
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-6-15 18:08 , Processed in 0.064946 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表