就是那台蒸发器漏的机器,焊好后正常工作到现在。昨天发现制冷不对头了,今天测了一下数据:室外温度32度,冷凝器温度42度,排气管(细管)温度13度,回气管(粗管)温度23度。低压压力4.5左右。电流没有测。请问是不是脏堵了?还是什么问题。谢谢
1529896113316..jpg
1529896131098..jpg
 楼主| 发表于 2018-6-25 11:10:59 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-6-25 12:25 编辑

上次焊好的这台
现在测细管11度,粗管22度
1529896219755..jpg
发表于 2018-6-25 11:42:15 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
电流多少呢?
 楼主| 发表于 2018-6-25 12:01:43 来自手机 | 显示全部楼层
VIVO手机 发表于 2018-6-25 11:42
电流多少呢?

还没测,下午再测
发表于 2018-6-25 12:20:57 来自手机 | 显示全部楼层
只有串气解释了,
发表于 2018-6-25 12:23:57 来自手机 | 显示全部楼层
制冷剂不够
发表于 2018-6-25 12:47:53 | 显示全部楼层
bellsouth 发表于 2018-6-25 11:10
上次焊好的这台
现在测细管11度,粗管22度

那种玩具式的所谓测温器就不要自己被骗了还骗了他人。小的卫生所和医疗室,都用电子式的血压仪,当玩具都没人信!每次去测都是“高血压”,可在医院用水银血压仪每次都是相当的正常,纯粹是骗人的!就是用探头感应器贴在管壁上测的数据都与管内的实际温度都存在一定的差距,何况还只是对着方位就算“侧准”了?
低压4.5(单位应该是公斤吧)也低了点,至少都要4.8kg至5kg,应该加氟至4.8~5kg运转稳定后,回气管显示的状况才是实际的。
不要动不动就是“堵塞”,不存在堵塞,堵塞了低压压力不可能还会有那么高。
发表于 2018-6-25 13:37:07 | 显示全部楼层
抽空定量加,故障一幕了然,很多人都选择了捷径,还是掉坑里了****、
发表于 2018-6-25 14:33:53 | 显示全部楼层
会是老毛病又犯了?漏氟,不一定是上次的地方。
发表于 2018-6-25 17:05:11 来自手机 | 显示全部楼层
四通阀坏了吧,可能有很微弱的串气
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-28 15:59 , Processed in 0.064184 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表