RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
格力变频1.5P,客户报不制冷,开机内外机运行,2管常温,挂表负压,报P0,缺氟。停机压力1.6.
放氟,关阀,处理喇叭口,打压2.5.一小时没降,排查连接管内机故障。
只开细管,打压2.5、感觉几秒就到2.5了、一会压力明显下降,怀疑外机漏,由于外机才4年,告知客户外机漏,保内,联系售后、
定频机我这样打过,30秒左右才2.5压力。变频这么快就到2.5了、我这种方式对吗,老师们研究一下,
发表于 2018-6-24 19:54:18 | 显示全部楼层
我就不明白了, 如果明显是4年的机子.你又不想修.为什么还要浪费时间打压,  直接叫他报修呀,
发表于 2018-6-24 20:19:24 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
工序明显不正确,客户报修,首先应告之保内找售后,避免收费时产生问题,浪费时间。
发表于 2018-6-25 09:06:33 来自手机 | 显示全部楼层
又白忙活了
 楼主| 发表于 2018-6-25 13:10:08 | 显示全部楼层
alwlt 发表于 2018-6-24 19:54
我就不明白了, 如果明显是4年的机子.你又不想修.为什么还要浪费时间打压,  直接叫他报修呀, ...

已经到了客户家,客户报加氟、关键是想捡个漏,结果漏不好捡呀。
发表于 2018-6-25 13:34:40 来自手机 | 显示全部楼层
有些人,说话轻松,不就查一下漏。我大客户,你来找到漏氟处,少收6百,你肯帮忙少二百,有个客户体验了1次,累成驴样。