给空调外机打压,有掉压力正常吗?

[复制链接]
发表于 2018-6-24 01:39:47 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
接一台3p空调四通阀漏,换之。然后外机打压25kg压力,中午打的,然后一小时回来,表压没下降。又到第二天中午降了1.5个压力     排除阀门漏和表漏    洗洁精原液检查各个焊点,没发现漏气。请问这样正常吗?今天中午又打了26公斤表压,再下降的话我就把他泡到水里试试看   
发表于 2018-6-24 06:18:33 来自手机 | 显示全部楼层
慢漏肯定不正常
发表于 2018-6-24 06:32:45 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
有漏点,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-6-24 06:41:14 来自手机 | 显示全部楼层
这要看第一个中午与第二个中午的温度了
发表于 2018-6-24 07:43:36 来自手机 | 显示全部楼层
漏了,除非有人在打压期间动过你没有看到
发表于 2018-6-24 07:45:14 | 显示全部楼层
如果空调使用的冷媒是R22,则保压检漏的压力应该在25~30公斤,4小时以上,压力波动不超过0.5公斤;
如果使用的冷媒是R410a,则保压检漏的压力应该在30公斤以上才行。
建议在对系统进行正压保压之后,再保一次负压。保负压的时间会比较短。
发表于 2018-6-24 07:46:22 | 显示全部楼层
打压时中午温度“高”,后来会有下降因素。
发表于 2018-6-24 08:06:11 来自手机 | 显示全部楼层
按照你提供的数据肯定是漏了
发表于 2018-6-24 08:13:18 | 显示全部楼层
按照你的描述应该有漏的地方
发表于 2018-6-24 08:21:38 | 显示全部楼层
只有增大压力洗澡 看看漏点 要仔细检查 确保不漏为准