外机热得不均匀,有问题吗

[复制链接]
发表于 2018-6-23 22:03:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
26的挂机,定频,05年的老机器,制冷还行,外机远离压缩机的一侧明显热风,靠近压缩机的一侧出风常温,粗管细管都有冷凝水,从三通阀测试压力有5个压,室内机制冷还行,不算特别强,不知道哪里有问题
发表于 2018-6-23 22:19:48 | 显示全部楼层
没有问题                                    
 楼主| 发表于 2018-6-23 22:27:42 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
感谢回复,那就好,旁边一台32的机器,外机出热风很均匀,当然外机一样大,制冷量大一点,出风也多热一些也对是吧
 楼主| 发表于 2018-6-23 22:27:59 | 显示全部楼层
感谢回复,那就好,旁边一台32的机器,外机出热风很均匀,当然外机一样大,制冷量大一点,出风也多热一些也对是吧
发表于 2018-6-23 23:41:46 | 显示全部楼层
我今天去看了一台格兰仕定频。大小管结露!制冷正常!风扇上部热风,中部以下的风是常温!电流比额定超了3点几A。不敢接了
发表于 2018-6-24 07:51:33 | 显示全部楼层
只要室内制冷可以就是正常的,一匹机力气小。
发表于 2018-6-24 07:55:35 来自手机 | 显示全部楼层
你的欢察仔细,可是判断的方式方法错误
发表于 2018-6-24 07:57:53 | 显示全部楼层
我很佩服你的细致入微,这就是所谓的工匠精神吧?
 楼主| 发表于 2018-6-24 16:25:14 来自手机 | 显示全部楼层
摩卡哥 发表于 2018-6-24 07:57
我很佩服你的细致入微,这就是所谓的工匠精神吧?

是我多虑了对吗,见笑了
发表于 2018-6-24 16:48:26 来自手机 | 显示全部楼层
老机器了要求就不能太高了,能制冷,出风环温相差8度以上就可以了,毕竟那么多年压机效率肯定低了,系统混进了不凝气体也有可能,总之能制冷就行了