一台格力变频空调客户报修不制冷,这台机子是从广东拆回来的,回来装上才一个多月,刚开始的几天还制冷正常,后来就一点都不冷了,测低压运行压力0.1mpa,运行电流2.7A,慢慢升到8.5A直至空调故障停机,关闭高低压阀,拆掉连接管,打开低压阀气压很大,打开高压阀一点气压都没有,看来堵了。拆掉外壳,检查膨胀阀线圈阻值正常,脉冲供电正常,通电膨胀阀不工作,难道坏了,用起子轻轻敲击膨胀阀,忽然高压口喷出大量气体,看来膨胀阀卡死的可能性大,从新连接好试机正常。只是不知道为何膨胀阀会卡死,这样子修好的空调能耐用多久?大家有碰到这种情况吗,欢迎大家支招!
IMG_20180623_172834.jpg
IMG_20180623_172841.jpg
发表于 2018-6-23 18:11:24 | 显示全部楼层
拔掉膨胀阀控制线防止下次再出现卡死
发表于 2018-6-23 18:12:32 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
阀体好买  最好换了,前天我也换了一台,格力的
发表于 2018-6-23 18:12:47 | 显示全部楼层
操作不当引起,没事用着吧
发表于 2018-6-23 18:26:22 来自手机 | 显示全部楼层
修过十几台这种毛病了,换掉电子阀线圈就好了
发表于 2018-6-23 19:32:17 | 显示全部楼层
最好换了它
发表于 2018-6-23 22:00:31 来自手机 | 显示全部楼层
换了比较放心呀
 楼主| 发表于 2018-6-23 22:04:20 来自手机 | 显示全部楼层
边英家电 发表于 2018-6-23 18:26
修过十几台这种毛病了,换掉电子阀线圈就好了

谢谢兄弟,拔掉对制冷有没有影响
 楼主| 发表于 2018-6-23 22:05:37 来自手机 | 显示全部楼层
多彩科技888 发表于 2018-6-23 18:11
拔掉膨胀阀控制线防止下次再出现卡死

谢谢,请问拔掉线圈供电线对空调制冷有没有影响
 楼主| 发表于 2018-6-23 22:14:19 来自手机 | 显示全部楼层
边英家电 发表于 2018-6-23 18:26
修过十几台这种毛病了,换掉电子阀线圈就好了

变频空调不是通过控制膨胀阀的开度来制冷的吗?也就是相当于定频空调毛细管的作用。变频空调修的不多,还望指教!!!谢谢
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-28 14:30 , Processed in 0.074282 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表