电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 27120|回复: 54

空调细管表面有水,粗管常温,不制冷

[复制链接]
发表于 2018-6-23 14:24:56 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
现象是这样的,细管凉,有水珠,粗管常温,表面没有水珠,吹出来的风不冷,才加过氟,这个是什么原因呢
发表于 2018-6-23 14:29:24 | 显示全部楼层
为了证明你不是用户
请报上检修数据
发表于 2018-6-23 14:31:42 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
常温就是数据
发表于 2018-6-23 14:40:45 | 显示全部楼层
细管凉(有多凉)?粗管常温(几多十度)?吹出来的风不冷(几多度为够冷)?才加过氟(加过氟就一定凉吗)?
用户真多!
发表于 2018-6-23 14:43:42 来自手机 | 显示全部楼层
压缩机坏了啊
 楼主| 发表于 2018-6-23 15:00:22 来自手机 | 显示全部楼层
广州佳波 发表于 2018-6-23 14:40
细管凉(有多凉)?粗管常温(几多十度)?吹出来的风不冷(几多度为够冷)?才加过氟(加过氟就一定凉吗) ...

细管是冰凉,粗管温度常温,摸上去无温差感,吹出来的风跟一般电扇吹的感觉差不多。我就是用户,刚找的师傅修,师傅加过氟以后,观察一段时间后,说修不了,大家请见谅。
 楼主| 发表于 2018-6-23 15:01:33 来自手机 | 显示全部楼层
fly4717 发表于 2018-6-23 14:29
为了证明你不是用户
请报上检修数据

我确实是用户,因师傅说修不了,特来此向问,请大家不吝赐教
发表于 2018-6-23 15:02:44 | 显示全部楼层
谁给你加的制冷剂????
 楼主| 发表于 2018-6-23 15:03:47 来自手机 | 显示全部楼层
运城向荣电子 发表于 2018-6-23 15:02
谁给你加的制冷剂????

国美售后师傅
发表于 2018-6-23 15:06:11 | 显示全部楼层

往国美售后脸上吐唾沫
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-28 14:23 , Processed in 0.061712 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表