有师傅用2匹空调外机改冷水机的经验,可以用机器自带的毛细管还是把毛细管拆了用膨...

[复制链接]
发表于 2018-6-23 13:08:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
有师傅用2匹空调外机改冷水机的经验,可以用机器自带的毛细管还是把毛细管拆了用膨涨阀。用膨胀阀的话选几号芯?水温38降到25度的
发表于 2018-6-23 13:55:34 | 显示全部楼层
用1#芯的膨胀阀就可以了。
 楼主| 发表于 2018-6-23 13:58:25 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
荣昌制冷 发表于 2018-6-23 13:55
用1#芯的膨胀阀就可以了。

手头没有1号的可以用4号的把开启间隙调小吗
发表于 2018-6-23 16:14:43 | 显示全部楼层
4号芯太大了,
发表于 2018-6-23 17:07:10 | 显示全部楼层
xdh1985 发表于 2018-6-23 13:58
手头没有1号的可以用4号的把开启间隙调小吗

即使要相互代用,也是在接近的两种规格内进行,哪有1#与4#进行代用的?4#阀芯的制冷量是多大?
 楼主| 发表于 2018-6-23 17:24:02 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2018-6-23 17:07
即使要相互代用,也是在接近的两种规格内进行,哪有1#与4#进行代用的?4#阀芯的制冷量是多大?

谢谢!要是不改用机器原来的毛细管可以吗

发表于 2018-6-23 19:56:44 来自手机 | 显示全部楼层
可以用原来的毛细管。
发表于 2018-6-25 21:32:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 905002191 于 2018-6-25 21:33 编辑
荣昌制冷 发表于 2018-6-23 17:07
即使要相互代用,也是在接近的两种规格内进行,哪有1#与4#进行代用的?4#阀芯的制冷量是多大? ...


老师您好,我有点不明白了。2匹制冷量怎么也有5KW,1号芯是0.7冷吨约2.4KW.是否小了点。
请老师指导一下,是不是我算的方式不对。感谢!
发表于 2018-7-5 00:10:35 | 显示全部楼层
可以的  我改过1P  3P   都是用原机毛细管  还改过一个5P格力是内机减压麻烦点 我是拆的美的5P的毛细管 很好用  就是要加个高低压保护才耐用  
 楼主| 发表于 2018-7-5 16:04:48 | 显示全部楼层
行走到遗忘 发表于 2018-7-5 00:10
可以的  我改过1P  3P   都是用原机毛细管  还改过一个5P格力是内机减压麻烦点 我是拆的美的5P的毛细管 很 ...

5匹的我用美的风管机和志高柜机改过好几个都是拆毛细管用膨胀阀节流的
,高压保护串接到接触器辅助触头,前几天用3匹也改了个。用8米16的管子做的蒸发器用2号膨胀阀做的节流。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-19 04:06 , Processed in 0.060830 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表