请老师傅看看有没有问题

[复制链接]
发表于 2018-6-23 08:32:09 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
低压0.2高压1.7 现在库温零下10度,升温速度不是太快,库是12个立方,机组1.5低温机
发表于 2018-6-23 09:16:17 来自手机 | 显示全部楼层
制冷剂r22吗,没标压力单位不知道
发表于 2018-6-23 09:24:20 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
用什么制冷剂也不说,就以R22制冷剂为例吧。
库容12立方,用1.5P压缩机太小了,至少也要配2P机组,用3P机组虽有点大,但效果会更好。库温-10度,此时的蒸发温度约为-15度,对应的压力约为0.296MPa绝对压力=0.196MPa表压,扣除回气管路一定的压力损失,低压压力约为0.18MPa表压或以下一点。
机组配小了,蒸发压力(低压压力)会有点高。
 楼主| 发表于 2018-6-23 13:20:48 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢老师,我知道了
发表于 2018-6-23 16:13:18 | 显示全部楼层
库容12立方,用1.5P压缩机太小了,但达到-10度是可以的,但运行时间稍长。蒸发压力大约0.16-0.18Mpa表压
 楼主| 发表于 2018-6-23 20:02:33 来自手机 | 显示全部楼层
修冷库了 发表于 2018-6-23 09:16
制冷剂r22吗,没标压力单位不知道

404a的,