小型冷库低压不停的缓慢升降

[复制链接]
发表于 2018-6-23 02:21:56 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
帮忙看看这是什么问题?今天维修一台小型冷库。R22制冷剂,负12可以停机。降温挺快,就是低压不停的缓慢升降。0.5到1.5来回上下。上下一次大概两分钟这种工况正常吗?
发表于 2018-6-23 05:13:24 | 显示全部楼层
液体制冷剂可能进入了压缩机里了。
保证膨胀阀的调节杆处中间位置上,以此状态下,系统内的制冷剂不得过多,压缩机的机体不得结霜。
发表于 2018-6-23 16:45:09 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
可能存在空气,你可回收制冷剂抽真空再充入新制冷剂试下
 楼主| 发表于 2018-6-23 16:50:14 来自手机 | 显示全部楼层
机头结露,回气管结薄霜。膨胀阀不知道别人调过没有。压缩机标的8.9个电流,现在才5个。制冷还行,就是没见过低压一直摆动的
IMG_20180622_141902.jpg
 楼主| 发表于 2018-6-23 16:52:13 来自手机 | 显示全部楼层
丁柳信 发表于 2018-6-23 16:45
可能存在空气,你可回收制冷剂抽真空再充入新制冷剂试下

不是进空气的状态,缓慢摆动0.5到1.5两分钟左右
发表于 2018-6-23 17:02:51 | 显示全部楼层
caoda 发表于 2018-6-23 16:52
不是进空气的状态,缓慢摆动0.5到1.5两分钟左右

就是液体制冷剂进入了压缩机的表现,低压压力表针就会不稳定性地摆动。有空气存在是高压表剧烈跳动,区分是很明显的。
全封闭式压缩机,结露也说明有一定量的液体制冷剂进入了压缩机。
发表于 2018-6-23 20:01:15 来自手机 | 显示全部楼层
液管有电磁阀吗。没有就加上一个。高低压开关控制开停机。温控器控制电磁阀就行了。低压调好压差就可以了。
发表于 2018-6-24 06:55:57 | 显示全部楼层
小老鼠刷刷牙 发表于 2018-6-23 20:01
液管有电磁阀吗。没有就加上一个。高低压开关控制开停机。温控器控制电磁阀就行了。低压调好压差就可以了。 ...

压缩机是否会进入液体制冷剂,不是“调好压差”就能控制或避免的,电磁阀也不是与温控同步的,即使有电磁阀也不是就能避免液体进入压缩机的。
发表于 2018-6-24 07:36:04 | 显示全部楼层
这套机组有没有其它控制要求?如湿度。如有,就有你这种现象。
发表于 2018-6-24 14:28:04 来自手机 | 显示全部楼层
我也是个学徒。我们现在主要就是装风幕柜。外机就是压力开关控制开停机。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-22 17:04 , Processed in 0.070158 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表