电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: 小企鹅

看图解题------------------

[复制链接]
发表于 2018-6-23 08:40:11 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-6-23 08:46:27 | 显示全部楼层
全球上门维修 发表于 2018-6-23 08:40
粗管结霜明显制冷剂过多,还加》?图片一张就够,无需传这么多,

大师,何时见过加多雪种,电流变小的?修空调测过电流没?相反,楼主检测很到位。只有这样才能成长为真正的大师。
发表于 2018-6-23 09:56:27 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
检查粗连接管有扁的地方没有。
发表于 2018-6-23 10:36:22 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享维修结果,论坛有您更精彩
 楼主| 发表于 2018-6-23 10:49:42 | 显示全部楼层
研究研究,起霜好像是从外机蔓延过来的,再看看去
发表于 2018-6-23 10:57:41 来自手机 | 显示全部楼层
内机热交换器分支焊堵,多为出厂故障,焊堵位置多在细管分液分三路进蒸发器的三个焊点中的某个点
发表于 2018-6-23 10:58:33 来自手机 | 显示全部楼层
不结露常温的那一路管
发表于 2018-6-23 11:46:43 来自手机 | 显示全部楼层
全球上门维修 发表于 2018-6-23 08:40
粗管结霜明显制冷剂过多,还加》?图片一张就够,无需传这么多,

制冷剂多了就结霜。。。?
发表于 2018-6-23 12:49:09 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-6-23 12:53:30 来自手机 | 显示全部楼层
很可能堵了