1.5平方就能负载9千瓦为何都要用4平方的线

  [复制链接]
发表于 2018-6-22 23:36:39 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
大悟全能家电 发表于 2018-6-22 23:15
你这飘的有点儿像飞机!

你别不信,我亲自接的线。工厂里面接待总公司的人,临时安装2台5匹机,用洋垃圾单股2.5平方电线12米X4条,两台空调分开启动,总工作时间2小时左右,线发热,胶皮还不是很软。
发表于 2018-6-22 23:41:32 | 显示全部楼层
看来防火的这个工作不容乐观
发表于 2018-6-22 23:58:57 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
我不修电视 发表于 2018-6-22 23:36
你别不信,我亲自接的线。工厂里面接待总公司的人,临时安装2台5匹机,用洋垃圾单股2.5平方电线12米X4条 ...

这样临时用还差不多,4条线分开放
发表于 2018-6-23 07:47:33 来自手机 | 显示全部楼层
9kw,1、5电源线,试机都成问题。还能正常工作吗。厂家设计工程师不知道节约成正吗。
发表于 2018-6-23 08:31:12 | 显示全部楼层
5P空调是380V的用2.5的线是完全没有问题的,我们工厂很多台,而且7X24小时工作的,一年也没有放几天假的,还是在广东
发表于 2018-6-23 10:12:52 | 显示全部楼层
9千瓦?你也得看是电压多少,是220伏,还是380伏,1.5平方铜线,严格来说可以通过15个电流,单相每千瓦平均是4.5个电流,1.5平方的铜线能负担得起吗?400伏供电,每千瓦按照1.7个电流算也是刚好够用,感性负载,和阻性负载,电流每千瓦又不一样。电器启动时候,一般来说至少要额定电流的3倍计算,就那小线儿如何承受!如果线路再长一点,电源线就可以取暖了
发表于 2018-6-23 11:14:35 | 显示全部楼层
松树果 发表于 2018-6-22 11:37
那是在理想情况下,5匹空调线电流也就6A左右,1.5平方的还显得有点粗了!!1.25平方完全胜任!但是我想问你 ...

同意版主的看法,应考虑空调不正常工作状态的电流。
发表于 2018-6-23 11:37:24 | 显示全部楼层
摩卡哥 发表于 2018-6-22 17:18
图说的很清楚说的220V负载下是3300W 。380V负载下才是9000多瓦。请注意380V的9000多瓦三根1.5平方的线共同 ...

去试试就知道的,
发表于 2018-6-23 11:42:14 | 显示全部楼层

试试看?试过。宿舍以前是1.5的电源线 我用两根2.5千瓦的电炉丝合并成一根用就是5KW 。一个菜没有炒熟呢室外线就像一条火龙从头开始烧到尾
发表于 2018-6-23 11:54:34 | 显示全部楼层
有些人,预埋管管也敢用铜包铝
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-28 14:25 , Processed in 0.056475 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表