冷库降温慢!

[复制链接]
发表于 2018-6-22 09:04:38 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
5p比泽尔机组,3X4的,顶吊两片铝排,用的上衡3号膨胀阀,室外温31度,设库温为-13一-17度,降温过程为40多分钟,同行用的和我一样大的冷库设温度和我一样为什么别人的都是运转几分到十几分钟就停了?我的冷庫开机时高压为13低压开始是1点2,运行会变零点八九?这是怎么回事,调膨胀阀效果不大,前段时间刚抽空加的冷媒22,总加6公斤左右,加的少吗?本人新手,请各位老师指导下,我的是怎么回事?
发表于 2018-6-22 13:07:53 | 显示全部楼层
乱搞!!!乱比!!!乱调!!!
即使是同一个厂生产的,同一个批次出厂的,同一种型号和规格的,经本厂同一个检测调定机构检测后的机械手表,其快慢都存在不同,这又是怎么回事?
你的冷库容积大小,保温效果,周边环境与热量关系如何?库房的密封和保温效果,存放物品的热量,数量,开门次数和时间等等一系列的问题和因素,都完全一样吗?能去比较吗?
还去调膨胀阀?真是无语!!!
 楼主| 发表于 2018-6-22 13:22:11 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-6-22 13:27 编辑
荣昌制冷 发表于 2018-6-22 13:07
乱搞!!!乱比!!!乱调!!!
即使是同一个厂生产的,同一个批次出厂的,同一种型号和规格的,经本厂同 ...


荣昌老师刚开始我用的是全封闭的机组,同样温度情况下全封闭的运转二十分钟,比译尔运转四十分钟,
因为原来全封闭的机组压缩机坏了,后来换了套比泽尔5p的


绝对不可能会存在你说的“同样温度情况下”,即使是同样温度情况下,其它情况和因素不同又有什么用呢?
荣昌制冷
 楼主| 发表于 2018-6-22 13:44:46 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2018-6-22 13:07
乱搞!!!乱比!!!乱调!!!
即使是同一个厂生产的,同一个批次出厂的,同一种型号和规格的,经本厂同 ...

那荣昌老师像我这样机组按现在环温32度情况下,我设置-13一-17度,我的低压应该多少才算正常呢?
发表于 2018-6-22 14:09:14 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-6-22 15:59 编辑

制冷剂r22.,库温负17度时,低压0.07到0.08
机器没换小吧
 楼主| 发表于 2018-6-22 14:36:10 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-6-22 15:58 编辑
修冷库了 发表于 2018-6-22 14:12
机器没换小吧


没有换小,还是5P,那我这压力还算正常也是O.O8
型号2CC一3.2一4OS
请问这是5p的吗?
发表于 2018-6-22 16:13:29 来自手机 | 显示全部楼层
没用过,你到淘宝上问下就知道。
发表于 2018-6-22 16:15:29 | 显示全部楼层
15891653220 发表于 2018-6-22 13:44
那荣昌老师像我这样机组按现在环温32度情况下,我设置-13一-17度,我的低压应该多少才算正常呢?

低压压力是根据即时的库温随时变化的,与设置温度和环温没有直接的关系;环温只与风冷式冷凝器的高压压力存在直接的关系。
低压压力应该多少,当时的实际库温是多少,它们之间才存在必然的关系。
压力要写清楚单位,如“公斤/平方厘米(kg/cm2)”,或者(MPa),不要什么“13”,“1点2”,“零点八九”,看不懂,不知什么意思!!!
先把膨胀阀的调节杆调整至中间位置上,运行一小时后,再把当时的库温,系统的高低压压力,膨胀阀、蒸发器、回气管的结霜情况,压缩机是否结了霜,库容多大等情况一一告知清楚,才能判断。
 楼主| 发表于 2018-6-22 19:50:31 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2018-6-22 16:15
低压压力是根据即时的库温随时变化的,与设置温度和环温没有直接的关系;环温只与风冷式冷凝器的高压压力 ...

我刚查了下压缩机型号是3p的!上当了,去年找人换的,今年找不到那人了!像我这3p的半封闭比泽尔能在低温库上用吗?他还用的原来的上衡3号内平衡膨胀阀,这合适吗?我该怎么变动呢?用换成5p的压缩机吗?3X4的库,高2.7米,顶上两铝排管。谢谢荣昌老师了
发表于 2018-6-22 22:20:58 | 显示全部楼层
15891653220 发表于 2018-6-22 19:50
我刚查了下压缩机型号是3p的!上当了,去年找人换的,今年找不到那人了!像我这3p的半封闭比泽尔能在低温 ...

2CC-3.2-40S型比泽尔半封闭压缩机是3P的,排气量16.2立方/小时。库容32.4立方,应该配4.5P的压缩机才行。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-22 16:59 , Processed in 0.060434 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表