查看: 1939|回复: 7

大金一匹冷暖灯闪不开机

[复制链接]
发表于 2018-6-21 15:24:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
遥控开机有“滴”一声,内外机没反应,把模式打在换气内机风口会打开,再转制冷、制热、抽湿再到换气就没反应了。测内机管温15K,高了吗?没看到环温,找遍也没有。



1.png



3 (2).png



3 (1).png

发表于 2018-6-21 15:57:22 来自手机 | 显示全部楼层
哈哈 环温在接收器那里  贴片电阻
 楼主| 发表于 2018-6-21 16:51:15 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
大金维修工 发表于 2018-6-21 15:57
哈哈 环温在接收器那里  贴片电阻

有这回事?内机管温15K,高了吗?灯闪不开机该从什么下手?
 楼主| 发表于 2018-6-21 16:51:32 | 显示全部楼层
有这回事?内机管温15K,高了吗?灯闪不开机该从什么下手?
发表于 2018-6-21 16:58:27 | 显示全部楼层
他有个分压电阻,测测是多少,这个电阻阻值和环温阻值差不多大
发表于 2018-6-21 23:37:18 来自手机 | 显示全部楼层
环温在红外接收器旁叫你呢!大金要调代码的,没有正确的故障诊断方法不要盲目动手,这换那换最后空调报废
发表于 2018-6-22 08:38:18 来自手机 | 显示全部楼层
DCK13925947518 发表于 2018-6-21 16:51
有这回事?内机管温15K,高了吗?灯闪不开机该从什么下手?

绿色指示灯闪烁,代表故障提示,需要从遥控器查看故障代码,根据代码维修比较快速方便,不然很忙目,不知道查什么
 楼主| 发表于 2018-6-22 09:07:28 | 显示全部楼层
怎样从遥控器查看故障代码.