松下三匹柜机CU-A27FC1外机不定时停机

[复制链接]
发表于 2018-6-21 08:35:09 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
松下三匹机不定时停机,外机停,内机不停。细管常温,粗管有点结霜,R410A,压力0.7。设定20度,停机后几分钟后又自动启动,内机不报代码。用户说以前没有停机这种现象的。
        管无折,刚清洗不久,就是内机翅片没洗。内外机出风正常。加雪种压力上去0.75,一会又降到0.7,反复几次压力上不去。加雪种后停机的间隔长了些。
        外机停机是什么原因?达到设定温度是不可能的。外机有个感温头不知道是管温还是压缩机上面的。
IMG_20180620_111826.jpg
IMG_20180620_115239.jpg
IMG_20180620_115245.jpg
IMG_20180620_111811.jpg
发表于 2018-6-21 09:09:26 来自手机 | 显示全部楼层
和昨晚我修的定频机一样,我改成通用版了
IMG_20180620_150513.jpg
发表于 2018-6-21 09:16:55 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
停机是防冻结保护,内蒸发器脏堵
发表于 2018-6-21 09:47:40 | 显示全部楼层
你把氟放掉点,直到小管结露
发表于 2018-6-21 09:58:16 | 显示全部楼层
清洗内机翅片
发表于 2018-6-21 10:05:32 | 显示全部楼层
把氟放掉  重新定量加
发表于 2018-6-21 23:51:17 来自手机 | 显示全部楼层
松下柜机毛细管在内机吧
发表于 2018-6-21 23:52:34 来自手机 | 显示全部楼层
细管温热正常才正常
发表于 2018-6-22 18:37:03 来自手机 | 显示全部楼层
冷媒不够,R410才0.75,
发表于 2018-6-22 20:57:55 | 显示全部楼层
抽空定量加试试  遇到过一台科龙 加氟到0.8都不行  最后还是定量加 才好