美的5匹空调故障

[复制链接]
发表于 2018-6-21 09:06:32 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
兴隆旧货 发表于 2018-6-20 19:43
有没有考虑到相序错误,换下相序试试。

相序错误能工作吗?乱说
发表于 2018-6-21 09:24:01 | 显示全部楼层
广州佳波 发表于 2018-6-20 14:30
R22的机型!换了压机保证还是一样!不冷就加氟是你一向的工作模式?压力己在6-7啦!还往里加?你认为加到什么 ...

这才是师傅说的话,******、、
我怀疑节流管组有问题了,你说呢?
发表于 2018-6-21 10:32:55 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
哈,空调佬 发表于 2018-6-20 22:47
压缩机为三相电电源  三线电流5A 5A 3.9A左右大约值  你可知道相差的这1.1A电流,对压机的影响是多大吗?
...

我是估的,三相电流应该不是卡压机,是卡外机进电源处!楼主的压机真是这三相这电流,早烧了,不会搞这么久还在运转。楼主一直没说压机热保!只是转压机不制冷。估计是堵细管后,没定量加,为维持低压4.5加太多了!
发表于 2018-6-21 11:09:28 | 显示全部楼层
广州佳波 发表于 2018-6-21 10:32
我是估的,三相电流应该不是卡压机,是卡外机进电源处!楼主的压机真是这三相这电流,早烧了,不会搞这么 ...

    大师的分析评估很在理也很到位。
    俺是认为,三相电压(电流)一相不正常,会引起压机性能变差或效率不好等问题,从而发生楼主所述故障也就不出奇了。而因为制冷系统有阻塞不畅的问题,例如节流部件有堵或管路有折又或如兄台所说的F加太多了等等,应该不会仅引起一相电压/电流发生变化。还有,如果真的象楼主所述的那样,5P机子一相只有3.9A左右的电流(不管是卡压机线还是进电线),都足以使压机工作失常,甚至不工作。
    也就是说,要是俺处理这机子的话,肯定是先理顺这三相电后看实际情况,再考虑系统与电控及其它的。
    所以就本例而言,俺还是保留自己的观点。
    不对之处,望兄台给予指正哈
发表于 2018-6-21 11:23:37 | 显示全部楼层
来学习,等楼主修复结果                             
发表于 2018-6-21 11:28:45 来自手机 | 显示全部楼层
楼上的大师说了放气 放到到出气管结霜  
发表于 2018-6-21 11:49:55 | 显示全部楼层
换压缩机吧,想不出来还能有啥地方能这样表现。。
发表于 2018-6-21 14:32:32 来自手机 | 显示全部楼层
顶起来,别沉下去了,还等着楼主分享答案呢!
发表于 2018-6-21 19:50:59 来自手机 | 显示全部楼层
咋还没修好!?我还等着答案呢!!
 楼主| 发表于 2018-6-23 15:16:01 | 显示全部楼层
结贴  非常感谢各位论坛朋友的帮助  现在故障已经确定  压缩机吸排气失灵 动力不足  低压异常  客户准备更换翻新压缩机  再次谢谢各位
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-28 14:25 , Processed in 0.054734 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表