楼主: adsl9002

加R410a雪种有点疑惑了

[复制链接]
发表于 2018-6-19 06:26:19 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
学习学习了!
发表于 2018-6-19 07:12:55 来自手机 | 显示全部楼层
中奖了,假冒410
发表于 2018-6-19 08:12:17 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
怎么都喜欢用小罐的呢
发表于 2018-6-19 08:24:07 来自手机 | 显示全部楼层
这种瓶装加之前多少克,加完空瓶多少克,要算一下的,我上过当
发表于 2018-6-19 08:26:37 | 显示全部楼层
你这个净重只有400g.
发表于 2018-6-19 08:36:42 | 显示全部楼层
首先充洗涤尘充洗空调,但是也不像是脏的问题因为如果是脏你充不了那么多压力就上去了,第二你放氟利昂抽真空换氟利昂看空调上面的加氟利昂按量加氟实验,还有你问顾客这个空调刚装的时间凉度怎么样,如果刚装就凉度不好,多方面检查管子是不是打弯了,没有就怀疑有点堵了,如果定量加氟直接压力上不去错很多,直接怀疑堵了。
发表于 2018-6-19 09:08:17 | 显示全部楼层
不用设置定频模式吗?我个人认为你的雪种有问题吧。
发表于 2018-6-19 09:29:36 | 显示全部楼层
买大品牌的
发表于 2018-6-19 09:50:08 | 显示全部楼层
加三瓶就足够了!不能太相信压力表!
发表于 2018-6-19 10:34:57 | 显示全部楼层
这种制冷剂   就是卖给用户的   哪个维修工都不会用这种几百克的制冷剂       都是几十公斤的  这种成本就高了          质量差成本高      他就说你的技术不行没加够    再买        因为这个瓶子是属于忽悠人的所以纯度就差啦  差啦    标1公斤最少加1点5公斤  成本又上来了      