头晕的格力变频空调

[复制链接]
发表于 2018-6-18 12:00:22 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
此空调开机时内外机工作,遥控按制冷模式16度高风,接低压测8个压,外压机运行大约3分钟停机(外风机延时约20秒也停机),两分钟后又自动启动,内机始终正常无故障显示。开机时测外机电流由0渐升高到6点几安就停机,开3分停两分周而复始,。但遥控按下睡眠键后机器就不会停,电流稳定3.3A。回气管凝露。内机室温30度,出风口22度,制冷差,无冷凝水流出。请大侠帮忙分析下故障指点下维修思路,谢谢。
IMG_1449.JPG
IMG_1448.JPG
发表于 2018-6-18 12:55:30 来自手机 | 显示全部楼层
外机散热良好吗?
 楼主| 发表于 2018-6-18 13:05:57 来自手机 | 显示全部楼层
松树果 发表于 2018-6-18 12:55
外机散热良好吗?

内外机基本上无尘,无杂级接近,听客户说2017-12加过冷媒,当时冷凝水很大流出。现在开机很久说没冷凝水流出,外机一会停一会开,内机无冷风出。上门搞了个多小时找不到问题!
发表于 2018-6-18 13:07:19 | 显示全部楼层
制冷剂加多了
 楼主| 发表于 2018-6-18 13:09:10 来自手机 | 显示全部楼层
运城向荣电子 发表于 2018-6-18 13:07
制冷剂加多了

410的正常工作时都在8个压左右的吖!
发表于 2018-6-18 13:16:52 来自手机 | 显示全部楼层
好像还在保内哦!
发表于 2018-6-18 13:21:21 来自手机 | 显示全部楼层
好学小弟 发表于 2018-6-18 13:09
410的正常工作时都在8个压左右的吖!

定量加就对了,别看压力!
发表于 2018-6-18 14:05:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 pspp 于 2018-6-18 14:06 编辑

放完,抽空,定量加,还有看一下管又没扁
发表于 2018-6-18 14:10:22 | 显示全部楼层
抽真空定量加氟吧
发表于 2018-6-18 14:23:16 | 显示全部楼层
按8楼说的去做,如果不行你在发帖。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-4-30 12:54 , Processed in 0.073294 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表