今天上门去厂里检查一台格力水冷空调L98S/B,显示F9。


通电,上水,开机,风机启动几秒钟,压缩机没有启动,报F9故障。



带水系统的也算第一次去修,不是很明白。


大概检查了下,三个压缩机管温,排气管温和环温都正常。


电源电压也属于正常。



逐个按风机压缩机的接触器也都正常运转。


网上查了下F9报排气温度过高降频。排气管温正常也代换过。


想请教各位师傅这是什么情况。



有图片,但是好像发不上去。


 楼主| 发表于 2018-6-17 11:04:36 | 显示全部楼层
微信图片_20180617103821.jpg
 楼主| 发表于 2018-6-17 11:08:14 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
微信图片_20180617103900.jpg
发表于 2018-6-17 11:08:55 | 显示全部楼层
检测水系统中流量开关,流量开关不闭合,压缩机不运行
发表于 2018-6-17 11:09:46 | 显示全部楼层
还有高低压开关
 楼主| 发表于 2018-6-17 11:09:53 | 显示全部楼层
微信图片_20180617103854.jpg
发表于 2018-6-17 11:19:25 | 显示全部楼层
看看排气管温度传感器电压正常么?
发表于 2018-6-17 11:30:02 | 显示全部楼层
如果楼主有金刚钻,对你来说这可是大单哦,比起家用空调来钱快 来钱多,
 楼主| 发表于 2018-6-17 11:33:51 | 显示全部楼层
wzj810123 发表于 2018-6-17 11:30
如果楼主有金刚钻,对你来说这可是大单哦,比起家用空调来钱快 来钱多,

哈哈,谢谢,这个要请教老师傅们,一个人的话比较为难
发表于 2018-6-17 12:02:43 | 显示全部楼层
检查出水温度传感器是否正常。