查看: 2553|回复: 5

空压机冷干机制冷差

[复制链接]
发表于 2018-6-16 12:49:38 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
压缩机电流3.6A,低压压力0.46MP,回气温度23℃,膨胀阀前38.5℃,室温35℃。冷凝风扇开一下停一下,膨胀阀前有感温头,高压空气进出气温差10℃,傍边那台进出温差20℃。加雪种低压压力没变化,回气温度没变化,膨胀阀无论怎么调,低压压力回气温度都没有变化,怀疑膨胀阀坏,不知道判断对不对
IMG_20180616_113510.jpg
IMG_20180616_113810.jpg
 楼主| 发表于 2018-6-16 12:54:23 来自手机 | 显示全部楼层
膨胀阀型号NRF7-1/2HW100,膨胀阀是不是太大了
发表于 2018-6-16 21:47:36 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
过冷度太大,估计膨胀阀太小造成,压缩机多大?1/2H才0.5冷冻吨(1.75KW)。
 楼主| 发表于 2018-6-18 17:18:29 来自手机 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2018-6-16 21:47
过冷度太大,估计膨胀阀太小造成,压缩机多大?1/2H才0.5冷冻吨(1.75KW)。

老师是7-1/2H,我看说明书是7.5冷吨。现在跳膨胀阀低压压力有变化,我觉得是压缩机老化了,
发表于 2018-6-18 17:41:16 | 显示全部楼层
小潘潘 发表于 2018-6-18 17:18
老师是7-1/2H,我看说明书是7.5冷吨。现在跳膨胀阀低压压力有变化,我觉得是压缩机老化了,

看错了,3P制冷量8.8KW,怎麽会配7.5冷吨膨胀阀(7-1/2H)?应该是2H。
 楼主| 发表于 2018-6-18 19:32:59 来自手机 | 显示全部楼层
旁边有一台一样的制冷效果可好了,也是这个膨胀阀,我也很奇怪,