新机制冷用户不满意,外机接口冰凉,滴水,请大师指点

[复制链接]
 楼主| 发表于 2018-6-17 12:52:44 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
进风28度,出风12度,就是降温不行,4个小时降到25度,再不下降
发表于 2018-6-17 17:20:12 | 显示全部楼层
单冷的效果比较好。
发表于 2018-6-17 18:29:00 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
18mm2,顶楼35的机是这个样子了。
发表于 2018-6-17 19:53:27 来自手机 | 显示全部楼层
多媒体有源音箱 发表于 2018-6-17 12:13
R32,室外32.度,压力9个,售后来检测都说正常,但温度拉不下来,

售后有检测仪的,用检测仪测出的所有参数来说话
发表于 2018-6-17 22:08:00 | 显示全部楼层
多媒体有源音箱 发表于 2018-6-17 12:52
进风28度,出风12度,就是降温不行,4个小时降到25度,再不下降

楼顶晒太阳有50度,你阴雨天去看看空调效果好不。还有就是是不是出风量太小的原因啊,要是风量小,再冷也没用。还有就是上下风的方向很重要,太上太下都不行,最好是中下的方向
发表于 2018-6-17 23:17:59 | 显示全部楼层
按照数据这个空调没问题,主要是顶层热辐射太大,你让用户到下半夜开16度,肯定冻得盖被子,出风口12度。室温25度不降了,13度的温差就是热辐射消耗掉了,所以降不下来。一般这个房子起码要2小时才会感觉凉快,25度其实可以用,就是有点耗电,一般都是开26度呢
发表于 2018-6-17 23:35:06 | 显示全部楼层
chuwumingoo1 发表于 2018-6-17 00:05
空调蒸发温度一般0~5℃,温度系数一般15℃,所以出风口温度16~18比较好,低于14℃容易导风板结露。

“出风口16-18比较好”,一派胡言!你修过空调没有合格的!
低于14度出风,导风板结露是与室内适度密切相连。
10度出风就是坏了呗?
发表于 2018-6-18 00:30:26 来自手机 | 显示全部楼层
空调外机传感器不准或是膨胀阀有问题
发表于 2018-6-18 00:38:48 | 显示全部楼层
顶楼换大功率的
发表于 2018-6-18 22:38:01 | 显示全部楼层
晚上也是一样不够冷吗
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-28 11:09 , Processed in 0.055779 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表