请教荣老师,1kk老师帮忙看一下这机器的压力

[复制链接]
发表于 2018-6-15 23:53:59 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-6-16 05:19 编辑

一台格力水冷满液式螺杆机报低压故障,现加了十公斤氟,满载表显如图,不知道还要加到压力多少才正常,我不晓得水冷机器的表显压力要怎么算,看了荣老师的蛮多回复,就是不会算,郁闷死了
按冷冻水温15度,r22蒸发温度10度,对应的绝对压力682Kpa,表压约为560Kpa的样子,对啵,那洗统还是有点少氟,是这样子分析的啵
还有这个表显蒸发压力就是绝对压力啵
IMG_20180613_170255.jpg
IMG_20180613_170234.jpg
IMG_20180613_170225.jpg
发表于 2018-6-16 06:28:57 | 显示全部楼层
按冷冻水的出水温度,换算出蒸发温度(比出水温度低5度左右),用蒸发温度对照所用制冷剂的《温度压力对照表》,找出对应的压力(绝对压力减去0.1MPa后为表压力),最后需将对应的压力适当扣除一点回气管路一定的压力损失就行了。
你的计算逻辑是对的。
发表于 2018-6-16 06:35:25 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
荣昌制冷 发表于 2018-6-16 06:28
按冷冻水的出水温度,换算出蒸发温度(比出水温度低5度左右),用蒸发温度对照所用制冷剂的《温度压力对照 ...

赞一个>>>>...!
 楼主| 发表于 2018-6-16 07:33:12 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢荣老师一大早就给我解答了,看来,我还是学了一点点
发表于 2018-6-16 12:44:06 来自手机 | 显示全部楼层
出水温度15度时,低压压力0.58Mpa就差不多了
发表于 2018-6-16 22:04:57 | 显示全部楼层
趋近溫度14.9-7.2=7.7度太大了,一般在1~2度,空调冷冻水进水温度12度,出水温度7度,你蒸发温度7.2度太高了,估计是冷凝水炮髒了。
 楼主| 发表于 2018-6-17 15:29:49 来自手机 | 显示全部楼层
1kk老师,我冷冻水水温设定的是10度,冷冻循环泵装了变频器的,越接近设定温度流量越兆,炮做保养时通了的,冷凝温度还是正常,机组缺氟是肯定的,只是没有加满,现在还不能确定慢漏还是快漏
发表于 2018-6-17 17:44:58 | 显示全部楼层
东方牛仔 发表于 2018-6-17 15:29
1kk老师,我冷冻水水温设定的是10度,冷冻循环泵装了变频器的,越接近设定温度流量越兆,炮做保养时通了的 ...

如果显示屏的压力是绝对压力那就是缺F,但如果是表压那就是冷凝器水炮赃了。
 楼主| 发表于 2018-6-18 21:30:48 来自手机 | 显示全部楼层
一kk老师,应该是绝对压力,我接的表压显示只要.4M多
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-22 17:04 , Processed in 0.064462 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表