保鲜柜盘管制冷效果差

[复制链接]
发表于 2018-6-15 22:48:02 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
这种的保鲜柜。前面是玻璃盖的。 这个毛西管应该用多长的。我现在用的是1米6的。氟加到0.07。 600a的氟。 感觉效果不好。运转2小时。最后一根管常温。 过滤器热的
8A706728-B6CD-44D0-87B2-1405EBD55779.jpeg
F771C544-B474-4F02-A276-585F2116C979.jpeg
AFC36998-C2EB-44F3-8B9B-BCD64F874AAC.jpeg
发表于 2018-6-16 06:03:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 运城向荣电子 于 2018-6-16 06:06 编辑

运转2小时。最后一根管常温,压缩机效率低,或者制冷剂没加够

224546cn5gg45hnufg7tu2.jpeg
224535xh4iy2sm2ipu940p.jpeg






发表于 2018-6-16 06:36:48 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
运城向荣电子 发表于 2018-6-16 06:03
运转2小时。最后一根管常温,压缩机效率低,或者制冷剂没加够

  跟师傅们学习一下。
发表于 2018-6-16 06:37:37 | 显示全部楼层
运城向荣电子 发表于 2018-6-16 06:03
运转2小时。最后一根管常温,压缩机效率低,或者制冷剂没加够

这种冷藏柜底部也盘了管子的。
发表于 2018-6-16 06:56:18 | 显示全部楼层
  应该是圈数较少。
 楼主| 发表于 2018-6-16 07:02:39 来自手机 | 显示全部楼层
运城向荣电子 发表于 2018-6-16 06:03
运转2小时。最后一根管常温,压缩机效率低,或者制冷剂没加够



在那个位置的话 管子就跑冰柜外面啦
 楼主| 发表于 2018-6-16 07:04:08 来自手机 | 显示全部楼层
图腾 发表于 2018-6-16 06:37
这种冷藏柜底部也盘了管子的。

底部盘多少
 楼主| 发表于 2018-6-16 07:05:18 来自手机 | 显示全部楼层
运城向荣电子 发表于 2018-6-16 06:03
运转2小时。最后一根管常温,压缩机效率低,或者制冷剂没加够



氟够啦 我 如果在加氟。  上面的霜就会全化掉
发表于 2018-6-16 07:49:04 | 显示全部楼层
过滤器温度过高,或压缩机排气压力差。
发表于 2018-6-16 08:51:35 | 显示全部楼层
压缩机排气压力差。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-10 06:44 , Processed in 0.066278 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表