膨胀阀的问题

[复制链接]
 楼主| 发表于 2018-6-18 09:43:20 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
lkk 发表于 2018-6-18 08:55
你这个机械应该是机房空调,VR61是5P,制冷量约14.6KW,所以膨胀阀必须是TGEX4,TGEX6太大了,环境温 ...

IKK老师端午节快乐!机器是类似机房降温除湿用的,连接管为19MM、12MM的。机器内外两端连接口为喇叭螺丝连接方式。比如家用5匹机器连接铜管为19MM、12MM或19MM、10MM,是不是管路达到某个长度后就得增加管径来克服管路阻力,以保正回气必要的流量。像这种5匹的连接管大于多少米后开始加变径铜管呢

还有如果膨胀阀太大,管路较短(比如3米内,连接管还为19MM、12MM),环境温度33度时,高低压表现就会比正常值要大是吗,盘管温度也相对较高。由于理论知识比较少,不会分析还望老师多多指点,感谢!
发表于 2018-6-18 17:34:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-6-19 08:29 编辑
905002191 发表于 2018-6-18 09:43
IKK老师端午节快乐!机器是类似机房降温除湿用的,连接管为19MM、12MM的。机器内外两端连接口为喇叭螺丝 ...


你这个问题应该是接管过长,又没加大管径(28.5mm),造成回气管压损过大低压过低,高压也过低,回气过热度过大造成阀前不满液(有气泡
一般接管长度大于25英呎(25*30.34=7.58米),就必须加大管径,膨胀阀太大高压降低,低压升高,不全然都升高,低压升高相对蒸发温度升高,当然盘管温度相对较高。