x
今修1p科龙定频挂机,用遥控器制冷模式下开机,外风机不启动,压缩机启动。后测量四通阀有得电。(接线都是按机器接线图接的)后来调换四通阀与外风机线,外风机起动。机器运行5-8分钟,内风机停止运行,外机整机不运行。断电再次开机,外风机又不启动了。请问大家何种故障。我怀疑主板一直检测的是制热状态。
发表于 2018-6-15 19:29:01 来自手机 | 显示全部楼层
板子问题,
发表于 2018-6-15 19:36:17 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
外风机电容换过没?
发表于 2018-6-15 20:33:03 | 显示全部楼层
板子问题,
发表于 2018-6-15 20:35:25 来自手机 | 显示全部楼层
把四通阀,外风机,压缩机插子拔下。打在制冷模式量一下主板控制输出是否正常
发表于 2018-6-15 20:38:56 | 显示全部楼层
主板问题! 应急方法!                  
发表于 2018-6-15 22:03:36 来自手机 | 显示全部楼层
单独测量主板就知道了