楼主: 陆新

有七八年头的空调铜管怎么弯才不会弯折了?

[复制链接]
发表于 2018-6-15 20:43:52 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
火烤一定注意温度,过火内壁会有氧化皮!整根烤的最好氮气保护!
发表于 2018-6-15 20:55:53 | 显示全部楼层
办法是很多的,除了以上师傅们说的,退火,割断弯好重焊,还有很多方法。比较省事的方法,使用内弹簧弯管,无论怎么弯管子别说折断,连瘪都不会。网上一套四根,可弯绝大部分管子。如果说这太奢了,就简单点,用一段软铁丝密缠在管子要弯的那段,随便弯,不会瘪!
发表于 2018-6-15 21:11:23 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
小心点,安装时大弧度弯曲就可!
发表于 2018-7-1 16:34:44 | 显示全部楼层
能换就换呗,憋了也容易返工,一般小机器的旧管子我用,超过12的管子基本都是换
发表于 2018-7-1 17:40:03 | 显示全部楼层
弯的时候弧度大点,用巧劲,弯度太小可借助弯管器。
发表于 2018-7-1 18:19:11 | 显示全部楼层
用弯管弹簧呗
发表于 2018-7-2 10:59:19 | 显示全部楼层
李军锋 发表于 2018-6-15 18:48
铜管里面穿根4芯线,或3芯线,具体看多大的管多大的线。然后就随便弯啦。 ...

好方法........................
发表于 2018-7-4 19:04:28 | 显示全部楼层
3/8以下随便弯!1/2的就最好用弯管器。旧管退火后弯。
发表于 2018-7-4 19:09:49 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-7-4 20:14:32 来自手机 | 显示全部楼层
这问题还真不好办,要不是亲眼看到我也不知道该怎么处理。幸好有一次亲眼目睹别人拆空调时双手握住铜管一阵折,然后告诉用户铜管已经无法使用,必须更换。