楼主: jglyt

松下定频壁挂机灵异事件求解

  [复制链接]
发表于 2018-6-18 15:06:05 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
应该零线断了
发表于 2018-6-19 09:00:25 | 显示全部楼层
0线是不是开路了
发表于 2018-6-19 16:47:08 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
线序错了吧
发表于 2018-6-20 07:21:39 来自手机 | 显示全部楼层
我认为楼主的逻辑出了问题,压缩机电阻那么小,要说有电压没电流那就压缩机开路了。安你说的换板就好了证明线没有开路压缩机没有开路,阻值那么小的电机接线柱怎么会有电压?怀疑你的表在记忆状态。再有估计电脑板也没有坏,怀疑是电脑板N输出插头虚造成的造成的外压机和风机都不转,通过换板插拔接实了。
发表于 2018-6-20 08:06:09 来自手机 | 显示全部楼层
那就说明继电器坏了
 楼主| 发表于 2018-6-20 08:56:10 | 显示全部楼层
电子就业 发表于 2018-6-20 08:06
那就说明继电器坏了

当时开始从外机桩头处量都有220电压的,
发表于 2018-6-20 09:04:35 来自手机 | 显示全部楼层
极有可能是你内机给外机供电的那根零线接触不好导致
发表于 2018-6-20 09:10:12 | 显示全部楼层
也说说丢人的一件奇怪事吧,隔壁邻居一台美的35机用的好好的压机不工作了,听了一下声音起不动的声音,直接换电容,结果涛声依旧 ,量了阻值正常,启动压降也200左右直接宣布死刑,结果第二天来一收废品的拿插线板插上收氟拆机,结果转了转了,丢人呐,锤子也敲了就是咬了不转,邻居现在也用的好好的,还是用的原来的插头,
发表于 2018-6-20 10:51:41 | 显示全部楼层
南无阿弥陀佛  应该是有电压没电流不是什么灵异问题。
发表于 2018-6-20 19:06:49 | 显示全部楼层
松下1.5P壁挂机定频外机有电路板吗