三台热泵轮流坏压缩机,求解!

[复制链接]
发表于 2018-6-15 16:59:29 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
有3台两匹热泵,是家用空调那种,制热量单台6000w,给14立方按摩水池循环加热,要求水温40度,使用是先电炉加热到40度后停止电炉,用热泵维持水温。夏天热泵够用,冬天三台都不停机。现在问题是三台热泵经常烧压缩机,换新的半年到1年又坏了。不知道是不是工作时间太长,压缩机工作电流8安,水温35度,回气微凉,通过水箱回来的小管有些烫手。
发表于 2018-6-15 17:41:32 来自手机 | 显示全部楼层
请用热泵专用压缩机
发表于 2018-6-15 21:26:50 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
当地环境温度多少?热泵的COP多少?然后来算一算
 楼主| 发表于 2018-6-16 12:14:40 来自手机 | 显示全部楼层
修冷库了 发表于 2018-6-15 17:41
请用热泵专用压缩机

我用的是原装压缩机
IMG_20180615_161806.jpg
发表于 2018-6-16 12:38:05 来自手机 | 显示全部楼层
冬天3台都不停机,不坏就怪了
 楼主| 发表于 2018-6-16 12:50:43 来自手机 | 显示全部楼层
修冷库了 发表于 2018-6-16 12:38
冬天3台都不停机,不坏就怪了

关键是回气不凉,小管烫手,是不是水箱换热不好,水箱是外绕铜管的。
发表于 2018-6-16 21:51:49 | 显示全部楼层
艾美 发表于 2018-6-16 12:50
关键是回气不凉,小管烫手,是不是水箱换热不好,水箱是外绕铜管的。

回气不凉,小管烫手,就是回气过热度过高,造成排气温过高,把膨胀阀调大一点试试
 楼主| 发表于 2018-6-18 01:09:12 来自手机 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2018-6-16 21:51
。回气不凉,小管烫手,就是回气过热度过高,造成排气温过高,把膨胀阀调大一点试试

毛细管的,没有膨胀阀
发表于 2018-6-18 08:40:57 | 显示全部楼层
艾美 发表于 2018-6-18 01:09
毛细管的,没有膨胀阀

没膨胀阀那就没办法了,毛细管是固定死的无法改变过热度。
发表于 2018-7-26 16:05:32 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-22 17:06 , Processed in 0.070581 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表