约克多联机面板控制不了

[复制链接]
发表于 2018-6-15 14:25:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 jng111 于 2018-6-15 14:28 编辑

客户有台多联机面板出现XX不知道是什么问题,这机有计费系统的,看了下计费显示正常,计费电脑可以开内机,就是一台主机的12个内机面板上有XX全部控制不了,没见过这种现象,不知道是哪里出问题了
微信图片_20180615142126.jpg
20180615142845.jpg
发表于 2018-6-15 22:51:24 | 显示全部楼层
05应该是故障代码
发表于 2018-6-16 12:38:01 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
这是集中控制中,05不是故障是内机地址
 楼主| 发表于 2018-6-23 20:18:17 | 显示全部楼层
Axie3000 发表于 2018-6-16 12:38
这是集中控制中,05不是故障是内机地址

谢谢,搞好了,是集控软件锁了线控面板
发表于 2020-7-8 13:27:58 来自手机 | 显示全部楼层
怎么处理的,??
发表于 2020-11-13 11:17:13 来自手机 | 显示全部楼层
Axie3000 发表于 2018-6-16 12:38
这是集中控制中,05不是故障是内机地址

师傅:显示00,右下角指向两边的双箭头闪烁,感叹号也闪烁,是提示啥故障啊,谢谢
发表于 2020-11-13 11:22:03 来自手机 | 显示全部楼层
Axie3000 发表于 2018-6-16 12:38
这是集中控制中,05不是故障是内机地址

一台约克多联式变频中央空调,内机大约15个左右,外机型号:YVOH120VVEE两台并联,内机开启十个左右制热都正常,只有其中一台内机,开制热设定30度,十秒钟左右,开始闪烁雪花图标、右下角的双箭头、00、感叹号,此时外机运转正常,其他内机也制热正常,请师傅赐教
发表于 2020-11-13 11:24:27 来自手机 | 显示全部楼层
Axie3000 发表于 2018-6-16 12:38
这是集中控制中,05不是故障是内机地址

手操器和帖主发的一样,触摸式的。开送风模式,内机可以送风就,但过一会就停止闪烁
发表于 2020-11-13 11:26:23 来自手机 | 显示全部楼层
开制热模式设定30度十秒左右画红圈闪烁的图标闪
mmexport1605232510525.jpg
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-29 10:46 , Processed in 0.064451 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表