冻库换过滤换膨胀阀后温度只能到零下一度然后又升到零点3度

[复制链接]
发表于 2018-6-14 19:15:37 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
这是什么情况  请师傅指教
IMG_20180614_190221.jpg
IMG_20180614_190201.jpg
IMG_20180614_190132.jpg
IMG_20180614_185809.jpg
IMG_20180614_185844.jpg
发表于 2018-6-14 20:03:57 | 显示全部楼层
看似流量过大,膨胀阀换大了
你好意思叫荣老帮你看,好在荣老现在的脾气比以前好多了,要是以前你这帖不是删掉就是大骂你发帖不正规,让人去猜迷,比喻说原来多大的膨你换上的阀又是多大、多大的压缩机?多大的库体?空库试机还是带物品试机?库温要多少度?........最后千叮万嘱不要调节阀芯,由它在中间位置
发表于 2018-6-14 20:06:59 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-6-14 20:11 编辑

图也看不清。
什么制冷系统?什么制冷剂?多大的制冷容积?配了多大的压缩机?什么型式的蒸发器和冷凝器?制冷温度到了多少?此时的低压压力多少?高压压力多少?膨胀阀是否会结霜?请你一一答复出来,否则无法回复。
先检查好膨胀阀,它的调节杆必须调整在中间位置上,以后也不得随便调动,这样反应出来的工况才是系统的实际工况,才能根据此工况作出分析判断。否则会产生误判。
图4的膨胀阀怎么是倒立的?
 楼主| 发表于 2018-6-14 23:18:40 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-6-15 05:04 编辑

风冷的  R22   15个立方  3匹机组   蒸发器和冷凝器都生锈了看不到   制冷温度-18度  现在的低压是3公斤   高压是12公斤   膨胀阀原来就那样安的 已经用了十五年了
不好意思荣老师现在才回复你   我在酒吧修空调去了
阀芯配的四号
 楼主| 发表于 2018-6-14 23:53:37 来自手机 | 显示全部楼层
岑象伦 发表于 2018-6-14 20:03
看似流量过大,膨胀阀换大了
你好意思叫荣老帮你看,好在荣老现在的脾气比以前好多了,要是以前你这 ...

谢谢提醒   第一次发贴   以后请多多指教
发表于 2018-6-15 05:15:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-6-15 05:16 编辑
xiaoqi510125 发表于 2018-6-14 23:18
风冷的  R22   15个立方  3匹机组   蒸发器和冷凝器都生锈了看不到   制冷温度-18度  现在的低压是3公斤    ...


问你“制冷温度到了多少”?你就回答“制冷温度-18度”?既然已经是-18度了,那还发什么帖子?-18度还有3公斤的低压?应该回答3公斤低压时的制冷温度(也就是库温)是多少?
图4膨胀阀怎么是倒立的?膨胀阀是否会结霜?这几项怎么不说?
3P压缩机怎么配4#阀芯的膨胀阀?
 楼主| 发表于 2018-6-15 08:20:42 来自手机 | 显示全部楼层
低压3公斤 高压12公斤  库里温度只能降到-1度   膨胀阀不结冰   
发表于 2018-6-15 11:49:37 | 显示全部楼层
xiaoqi510125 发表于 2018-6-15 08:20
低压3公斤 高压12公斤  库里温度只能降到-1度   膨胀阀不结冰

R22制冷剂,库温-1度,此时的蒸发温度约为-6度,对应的压力约为0.403MPa绝对压力=0.303MPa(约合3kg)表压。扣除回气管路一定的压力损失,低压压力应为2.8kg左右。高压压力与环温相关,没说当地当时的环温,光说高压压力没用。库温只是-1度,膨胀阀还没结霜也是正常的。-2度或再低一点库温就会开始结霜了。
像挤牙膏一样,问了几遍“图4膨胀阀怎么是倒立的”,就是不回答。
压缩机的压缩性能好吗?
 楼主| 发表于 2018-6-15 12:11:08 来自手机 | 显示全部楼层
图4膨胀阀是以前这样倒立安的  没动过   以前的四号阀芯现在换的也是四号阀芯
发表于 2018-6-18 09:49:05 来自手机 | 显示全部楼层
膨胀阀配大多了,原来能用不一定现在就能用,压缩机比原来老了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-22 17:32 , Processed in 0.064925 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表