电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 2027|回复: 7

时控控制,对空调有影响吗

[复制链接]
发表于 2018-6-14 14:23:18 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
公司宿舍,都是定频1匹,防止员工上班时不关机造成浪费!要求加时控控制,每天20时至06时是通电的,突然断电对正在运行空调有影响吗?一天就断电一次,
发表于 2018-6-14 14:52:36 | 显示全部楼层
楼主你是做维修电工的吗?有影响吗?就是看你怎么样控制了
发表于 2018-6-14 15:03:58 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
有电工基础加继电器控制。
发表于 2018-6-15 10:46:55 | 显示全部楼层
能有什么影响啊,坏了修就完了吗,,
发表于 2018-6-15 11:04:59 | 显示全部楼层
哈哈,这个建议好
发表于 2018-6-15 11:53:21 | 显示全部楼层
直接上PLC系统,过程控制
发表于 2018-6-15 12:52:25 | 显示全部楼层
没影响的。
 楼主| 发表于 2018-6-15 17:06:25 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-28 11:09 , Processed in 0.056141 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表