tcl变频空调显示e0

[复制链接]
发表于 2018-6-13 12:29:41 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
请问师傅们应该从哪里下手  
发表于 2018-6-13 12:37:14 | 显示全部楼层
通信故障,测通信电压和查外机各电压是否正常。
 楼主| 发表于 2018-6-13 18:23:18 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
查代码是  储存器故障  读取不到  是否需要更换储存器
发表于 2018-6-13 19:24:03 | 显示全部楼层
通讯故障查下内机和外机连接线接触好不各接头电压正常吗
发表于 2018-6-14 19:11:29 | 显示全部楼层
我也遇到一台TCL变频空调,开机,内机启动正常,外机不启动,约2   3分钟后显示E0.而内机依旧正常工作,量得外机有220供电,量得主板没有三相输出,请问如何下手
 楼主| 发表于 2018-6-15 14:06:41 来自手机 | 显示全部楼层
对的我的也是一样   
发表于 2018-6-15 17:46:55 | 显示全部楼层
内外机风扇能动吗?
 楼主| 发表于 2018-6-15 22:18:32 来自手机 | 显示全部楼层
内机风扇正常运转   外机无反应    空调开机后两三分钟就显示EO  内机有220供电   NS端有27瓦直流电     通往功率板的220瓦交流电也有   就是没有直流输出
发表于 2018-6-15 22:46:13 | 显示全部楼层
你的外机主板和变频板灯闪吗?
 楼主| 发表于 2018-6-16 22:09:47 来自手机 | 显示全部楼层
这个没有灯   