楼主: zfc168

格力多联e6问题

[复制链接]
发表于 2018-6-13 09:05:35 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
拆外机,检主控板,模块板,风机驱动板,开关电源板。
 楼主| 发表于 2018-6-13 20:07:54 来自手机 | 显示全部楼层
房子先生 发表于 2018-6-13 08:36
不可能,估计你换的外机主板有问题,或者是内机显示板有问题导致,这种问题要仔细查

怎么查板子是好是坏
发表于 2018-6-13 20:29:59 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
如果第四**虑是不是通讯线插头,插错。
发表于 2018-6-13 20:30:53 | 显示全部楼层
第四 代 ,为什么变星号???
 楼主| 发表于 2018-6-13 20:54:34 来自手机 | 显示全部楼层
北方的雪人 发表于 2018-6-13 20:30
第四 代 ,为什么变星号???

第四代机是两芯屏蔽信号线,你们一般怎么检测板子的好坏
发表于 2018-6-13 22:43:06 来自手机 | 显示全部楼层
首先是格力几代的多联机?4代的要内外机都要拨码。5代的不用人工拨码。要一个一个试,一台内机断开试。还有替换外机板看看。外机有指示灯代码的。看是亮的哪个指示灯。
发表于 2018-6-13 22:43:47 来自手机 | 显示全部楼层
E6这个好修