楼主: 786211525

求助各位老师,新科直流变频挂机空调

[复制链接]
发表于 2018-6-12 23:39:08 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
我感觉应该是外板毙了
发表于 2018-6-12 23:46:14 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-6-13 01:00:57 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
187伏不太对吧!
 楼主| 发表于 2018-6-13 08:06:06 来自手机 | 显示全部楼层
chuwumingoo1 发表于 2018-6-12 23:46
机盖上有闪灯的故障代码,先看一个灯,比如是黄等,等它灭三秒后数次数,对照代码看意思,你这个像是PFC电 ...

变频压缩机,怎么测试好坏啊老师
发表于 2018-6-13 08:28:59 | 显示全部楼层
你可以把W U V三根线从压缩机上分开单独量,开机,正常W U V交流电压从小到大,如正常就是压缩机坏了。
发表于 2018-6-13 09:05:41 | 显示全部楼层
压机三相供电都有187v,说明板子供电正常,压机坏了。
 楼主| 发表于 2018-6-13 10:49:08 来自手机 | 显示全部楼层
踏实 发表于 2018-6-13 08:28
你可以把W U V三根线从压缩机上分开单独量,开机,正常W U V交流电压从小到大,如正常就是压缩机坏了。

谢谢老师,准备换个板子看看
 楼主| 发表于 2018-6-13 10:50:29 来自手机 | 显示全部楼层
春法维修 发表于 2018-6-13 09:05
压机三相供电都有187v,说明板子供电正常,压机坏了。

谢谢师傅,压缩机三柱阻值相等,我准备换个板子试试,后续上传结果
发表于 2018-6-13 18:10:55 | 显示全部楼层
你还是换个压机吧。
发表于 2018-6-13 19:39:14 | 显示全部楼层
电流多少可以判断压机工作正常吗