请问,我这个空调2.5平方铝线能负荷吗?

[复制链接]
发表于 2018-6-12 13:10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
我这个空调最大功率多少瓦的,2.5平方铝线能负荷吗?从电表到空开8米2.5平方铝线,在从这个空开接20米4平方铝线到我家空调,这样能负荷这台空调跟两台电脑(电脑大概800W)吗?谢谢

QQ截图20180612130535.jpg

发表于 2018-6-12 13:19:49 | 显示全部楼层
2.5平铝线最大可承受电流在10A左右,安全使用电流在8A/环境温度25°
如果这样计算,在夏天,环境温度超过35°,2.5平方的铝线最佳承受功率为1500W,显然你们家空调加电脑都满负荷的话,它是会发热巨大的。
发表于 2018-6-12 13:43:36 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
最好是用铜芯线
发表于 2018-6-12 13:56:37 | 显示全部楼层
你这空调的工作电流在5.6-6.5 A之间,2.5的铝线 (卡标的线)的安全电流在10A左右,应该说是没问题的。
发表于 2018-6-12 14:08:26 | 显示全部楼层
如果是国标的话没问题,建议换铜线2.5的
发表于 2018-6-12 14:12:38 | 显示全部楼层
有说可以的 有说不可以的  所以还是用粗点的铜线
发表于 2018-6-12 14:37:25 来自手机 | 显示全部楼层
用2.5国标的铜线,或1.5双拼用也可以。不要用铝线,现在铝线一般是用于架空走的
发表于 2018-6-12 14:39:38 | 显示全部楼层
可以用,建议用铜线
发表于 2018-6-12 14:54:05 | 显示全部楼层
只要2.5正规铝线是不会有问题的。但是不能再加其他负荷了。