大金空调挂式,。客户反映说2小时停机不制冷,。在开机,内外都启动不了。过个半天再来来,又可以启动制冷了。但是这次就制冷8小时,就又不制冷了,整个房间闷热的。内外机很干净。【外机标签:r22雪种。制冷运转:6.6a】
   上门测试:制冷情况下开机6分钟:电流:2.4a   。  雪种压力:5个压。   电压:223~231。
         开机15分钟:   电流4.4.     雪种压力:3.5   电压:208~211
     
          开机30分钟:   电流:6.5a       雪种压力4.5个压(大管结霜)      电压:191 ~198   
  
     处理: 怀疑是不是雪种还缺一点,试着加了1个压。不结霜了,恢复正常。
        
            处理后检测:   电流:   3.1a   雪种5.5      电压:220稳定
       然后跟客户说,先试试用先。因为我不可能等着。然后就走了。

      再这里是想请教下,各位师傅,这种情况是怎么回事啊?为什么会这样?
发表于 2018-6-11 22:24:55 来自手机 | 显示全部楼层
热保护了呗,电压不稳定!!!
发表于 2018-6-11 22:51:43 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
电压也太不稳定了吧
发表于 2018-6-12 07:28:54 来自手机 | 显示全部楼层
像氟少热保护,但是说又能制冷,探头估计也有问题
发表于 2018-6-12 07:58:33 | 显示全部楼层
电压不稳,保护。。
发表于 2018-6-12 08:47:13 | 显示全部楼层
建议找个师傅
发表于 2018-6-12 10:17:55 来自手机 | 显示全部楼层
这个压缩机为什么非得30分钟才进入正常工作状态,就算有问题,很多时间都在几分钟十分钟就基本稳定了。
 楼主| 发表于 2018-6-12 22:29:03 来自手机 | 显示全部楼层
猫猫维修 发表于 2018-6-11 22:24
热保护了呗,电压不稳定!!!

不像热保护,压缩机手可以摸,热保护手碰一下就烫手。
 楼主| 发表于 2018-6-12 22:30:31 来自手机 | 显示全部楼层
小张kt 发表于 2018-6-11 22:51
电压也太不稳定了吧

插座电压稳定,220。。就是机子上有点奇怪。
 楼主| 发表于 2018-6-12 22:31:48 来自手机 | 显示全部楼层
江江油罗强空调 发表于 2018-6-12 10:17
这个压缩机为什么非得30分钟才进入正常工作状态,就算有问题,很多时间都在几分钟十分钟就基本稳定了。

对啊,所以觉得奇怪,才上来问问,。请教下各位大师
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-28 12:27 , Processed in 0.062559 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表