楼主: 254666275

格力定频挂机故障求各位前辈解惑

[复制链接]
 楼主| 发表于 2018-6-12 07:01:26 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
感觉还是系统哪里的问题
发表于 2018-6-12 07:15:26 | 显示全部楼层
散热不好,清洗内处机
发表于 2018-6-12 08:39:39 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
看电流,电压,压力
发表于 2018-6-12 08:57:09 来自手机 | 显示全部楼层
内机热交换翘片生锈了吗?如果生锈内机热交换不换热,内机问题!
 楼主| 发表于 2018-6-12 09:01:19 来自手机 | 显示全部楼层
工作的时候內机结霜,外机脚阀位置没有结霜啊。
P80612-085324.jpg
 楼主| 发表于 2018-6-12 09:02:21 来自手机 | 显示全部楼层
房子先生 发表于 2018-6-12 08:57
内机热交换翘片生锈了吗?如果生锈内机热交换不换热,内机问题!

翅片还可以,你看楼下图片
发表于 2018-6-12 09:06:32 | 显示全部楼层
内机结霜是差氟啊,回气都没氟降温了,那外机还不烫就见鬼了。
发表于 2018-6-12 09:08:13 来自手机 | 显示全部楼层
难道你没测压力?这么明显要么堵了要么缺氟要么瘪了!
发表于 2018-6-12 09:20:20 来自手机 | 显示全部楼层
抽真空定量加氟试机如果还是这个样子 应该是脏堵或者管子有扁的地方造成压力过高
 楼主| 发表于 2018-6-12 09:49:45 来自手机 | 显示全部楼层
whyukai 发表于 2018-6-12 09:06
内机结霜是差氟啊,回气都没氟降温了,那外机还不烫就见鬼了。

外机翅片已经烫手了,低压压力0.3,压缩机电流快6个了。再加都保护了。