楼主: yixiu880

怎么没人问过这个很深的问题呢?当加氟时,在管里子的氟有多少?

[复制链接]
发表于 2018-6-16 20:41:13 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
问的问题像有病,真的。钻牛角尖的人我没看到一个技术厉害的。
发表于 2018-6-16 20:49:18 来自手机 | 显示全部楼层
瓶子关好,立起来,开机还有液态F吗
发表于 2018-6-16 21:01:03 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
参考定量加氟
 楼主| 发表于 2018-6-16 21:53:40 | 显示全部楼层
liumingjin 发表于 2018-6-16 19:52
就是有你所谓的“200至300克”好了,又能说明什么呢?,我相信坛里的制冷师傅们加氟时不可能在管里氟是液 ...

这几句倒是实在的,谢谢师傅。是的,加好后,立马不要倒立,这个我没考虑到,学到了,感谢。那天倒立着的,以至于跑掉不少液体
 楼主| 发表于 2018-6-16 21:55:45 | 显示全部楼层
天柱山制冷维修 发表于 2018-6-16 20:00
晕了,去搞科研,不要修空调。16楼讲的很清楚,空调开机管子里还有液态F吗。

师傅,这个要分情况。当加410雪种时,倒立加的,几时里面都是液态的。得照19楼师傅说的提示的那样,加410雪种时,要关了,先把瓶正立过来,然后输出气体,或者先关瓶再关表阀。
 楼主| 发表于 2018-6-16 21:56:40 | 显示全部楼层
731008341 发表于 2018-6-16 20:41
问的问题像有病,真的。钻牛角尖的人我没看到一个技术厉害的。

技术牛的人都是像疯子。比如牛顿
 楼主| 发表于 2018-6-16 21:57:02 | 显示全部楼层
天柱山制冷维修 发表于 2018-6-16 20:49
瓶子关好,立起来,开机还有液态F吗

师傅提醒得对。
发表于 2018-6-16 22:33:57 来自手机 | 显示全部楼层
如果加液管里为气态制冷剂,那么可以忽略不计。空调制冷运行时压力表至三通截止阀这根管子里为气态可以忽略不计,如果压力表连接氟瓶这根管为液态制冷剂,你想知道它重量的话,要知道几个参数,加液管的长度知道了,你还要测出它的内径,知道内径后算出这根加液管的容积,然后你百度下你所使用液态制冷剂的密度,然后就可以算出你想要的数据了
发表于 2018-6-16 22:47:52 来自手机 | 显示全部楼层
yixiu880 发表于 2018-6-16 21:55
师傅,这个要分情况。当加410雪种时,倒立加的,几时里面都是液态的。得照19楼师傅说的提示的那样,加410 ...

机器制冷运行的情况下加液结束时正确撤管顺序是使制冷剂钢瓶保持倒立状态,先关钢瓶的角阀,再关压力表阀,保证两根加液管里都是气态制冷剂,气态制冷剂的重量和同体积液态制冷剂比为1:40左右。
发表于 2018-6-16 22:54:39 来自手机 | 显示全部楼层
yixiu880 发表于 2018-6-16 21:55
师傅,这个要分情况。当加410雪种时,倒立加的,几时里面都是液态的。得照19楼师傅说的提示的那样,加410 ...

R410a的加注液态,加好后钢瓶恢复正立再开角阀用钢瓶里的气态制冷剂把加液管里液态制冷剂顶进空调系统这种顶法不正确
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-28 12:52 , Processed in 0.054563 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表