查看: 1893|回复: 10

超市开口式立柜

[复制链接]
发表于 2018-6-11 02:05:43 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
超市开口式立柜,压缩机坏了,换了全新的谷轮压缩机,和原来的一模一样,但是换了上去运行了十几二十分钟就跳内置保护了,全封闭,电流正常,压力低压2斤,高压18斤。等压缩机凉了一个钟,又开,也是一样,电流九个几a电流。六匹机,求大神有遇到这种情况吗?会不会膨胀阀有塞!
9B1BCE94-9983-439B-9DA7-037B327FA8D1.jpeg
362238D4-5A4A-4A31-AE54-81555D184980.jpeg
 楼主| 发表于 2018-6-11 02:10:38 来自手机 | 显示全部楼层
压缩机跳了内置保护,压缩机很烫!
发表于 2018-6-11 05:36:03 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
这玩意价格很贵吧。。
发表于 2018-6-11 05:43:08 | 显示全部楼层
就算是说压力, 什么时候以斤为单位了 ,
咋听着这么不顺  啊
发表于 2018-6-11 06:06:05 来自手机 | 显示全部楼层
这压缩机贼贵了吧
发表于 2018-6-11 07:29:03 | 显示全部楼层
电流压力都正常,还热保护,压机质量有问题吧?
发表于 2018-6-11 08:06:08 | 显示全部楼层
压缩机翻新的吧
发表于 2018-6-11 08:12:28 | 显示全部楼层
高压压力太高,散热不好吧
发表于 2018-6-11 09:17:00 | 显示全部楼层
系统抽真空度好不,制冷剂里混进空气温度就会过高
发表于 2018-6-11 09:19:23 | 显示全部楼层
氟不够,。。。。