新装4台海尔5匹(125的)三相空调,一共加了64米管子,第一台加5米,第二台加13米,第三台加17米,第四台加29米;因用户等着用,也因时间问题,没有具体的操作,第一台不加氟,测压力是4.0,第二台,第三台也是比照第一台加氟,第四台也是一样,只是压力一直在3.89,加不上去,一瓶5KGR22的加完,不知是不是加多了,大家平时的操作,三台机子加5KG,多不多?
发表于 2018-6-10 20:55:28 | 显示全部楼层
你不知道怎么判断 机器制冷剂多与少 啊 !!!!
发表于 2018-6-10 21:18:48 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
哎!看你就一新手加氟,只会看表压,不会考虑影响表压的因素!空调加管越长.显示的低压越低!决不能以此压力来决定补氟量!
加管越长回气保温就要做得越好!不然压机易热保!
楼主机器都加饱和了!
发表于 2018-6-10 21:29:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 a787878 于 2018-6-10 21:30 编辑

管子太长了 阻力大   你加一百斤也是这个压力   你没考制冷证书啊     一米加40克
发表于 2018-6-10 22:00:23 | 显示全部楼层
加多了你就不怕压缩机累垮了。
发表于 2018-6-10 23:23:05 | 显示全部楼层
不能光看压力,要结合着电流综合考虑。
发表于 2018-6-10 23:39:06 来自手机 | 显示全部楼层
这样的情况,俺一向都不急着追加制冷剂的,用户急不急用,不是你要急着加F的理由。但肯定一点的是,必须抽空不要排空哈。
发表于 2018-6-11 00:28:42 来自手机 | 显示全部楼层
电流也要参考