用泡沫打在加氟口,感觉泡沫消失的很快,像漏氟的一样,这里用生料带好吗

[复制链接]
发表于 2018-6-10 14:42:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
开机5分钟,测压5个压,于是慢慢的加,到加6 7 8 9个压,接近10个压,然后出来的风明显要大点,也冷一点,然后粗管也冷一些了,运行了10来分钟,还是不满意,出风口的风18度左右,于是放雪种,一路放下去,9 8 7 6然后又回到了之前,细管结霜,粗管不大凉了。
然后用老虎夹子夹了下扁了的细管,夹正了点,感觉从三分之2压扁奕成了3分之1扁,喇叭口不想做了。
今天买瓶大的冰龙,过两天能收到,到时把之前的雪种全放掉吧,到时再抽真空,用称来加氟。
还有个问题就是,用泡沫打在加氟口,感觉泡沫消失的很快,像漏氟的一样,请问这里用生料带好吗,最简单的方法,不要跟我说换三通啥的哈,我需要最简单的方法。感谢了

QQ图片20180606004018.jpg

QQ图片20180606003936.jpg
5 6个压时,细管结霜


  
QQ图片20180606004010.jpg
7到10个压不结霜,但是制冷仍不大好。细管这里有扁,老虎夹夹了下
发表于 2018-6-10 14:48:40 来自手机 | 显示全部楼层
找个师傅吧
发表于 2018-6-10 14:50:28 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
你好用户,请找专业维修空调的给你修吧,别为了省点维修费把空调弄报废了!
发表于 2018-6-10 14:55:38 | 显示全部楼层
生料带?你在接水管吗?
发表于 2018-6-10 15:08:32 | 显示全部楼层
用的什么制冷剂也不说,“故事”倒讲得不错,“夹,加,加”,“放,放,放”。
细管瘪了,先稍微瓣直一点,再用老虎钳双手握住用力压回一些就是了。
加氟嘴如果确定会漏,只要在封帽里加个密封圈旋紧就可以了。
发表于 2018-6-10 15:23:27 | 显示全部楼层
使劲加,继续......
 楼主| 发表于 2018-6-10 15:58:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-6-10 16:05 编辑
荣昌制冷 发表于 2018-6-10 15:08
用的什么制冷剂也不说,“故事”倒讲得不错,“夹,加,加”,“放,放,放”。
细管瘪了,先稍微瓣直一点 ...


感谢师傅。用的410制冷剂。


制冷模式下,R410A制冷剂的加注压力为0.8MPa(约合8kg)表压。  荣昌制冷
发表于 2018-6-10 16:18:33 | 显示全部楼层
5楼正解。按照去做就行了,不懂的地方多看看资料,不能以自己想的去干。
发表于 2018-6-10 16:55:04 来自手机 | 显示全部楼层
简单的办法自己想呗
发表于 2018-6-10 17:08:34 来自手机 | 显示全部楼层
应该全部放完多买几瓶,
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-28 09:35 , Processed in 0.067787 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表