怎么判定压缩机串气

[复制链接]
发表于 2018-6-8 23:07:46 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
上门维修空调发现外机温度高,高压开始微凉然后就不凉了低压管微热,低压放出来的氟微热,然后把四通阀接上高压能打到十五六个压,这种到底是不是压缩机串气了,低压管有点热就是串气吧
发表于 2018-6-8 23:26:37 | 显示全部楼层
空调压机不会出现串气问题的!出现也只是效率问题,(卡缸/线圈不讨论)!串气是冷暖机特有的毛病,是四通阀串气!
发表于 2018-6-8 23:37:11 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
运行压力为静态压力,运行电流约为额定值的一半,如用手摸压缩机排气和吸气管均无温度,可大致判断为压缩机或四通阀窜气,简单的区别方法是:听室外机的气流声,声音很大为四通阀窜气,声音很小为压缩机窜气。
发表于 2018-6-9 00:29:31 | 显示全部楼层
向板凳大神学习啦!
发表于 2018-6-9 05:24:38 | 显示全部楼层
运行中低压压力高于正常值,而高压压力和运行电流却都低于正常值,压缩机的运转温度高,都属于压缩机高低压串气的表现。
发表于 2018-6-9 15:02:10 | 显示全部楼层
四通阀串气。收氟压力表不为负压。
发表于 2018-6-9 15:54:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-6-9 16:35 编辑

置顶的帖子有你需要的一切,只有你想不到的,没有你找不到的!
抽真空试试看,你就会发现问题!!!就这么简单