楼主: nbjdwx0574

空调是越修越乱 问题是越修越多 不搞清楚睡不着

[复制链接]
 楼主| 发表于 2018-6-8 23:50:05 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
修到报废 发表于 2018-6-8 23:42
细管有工艺阀这个主要应用于3P或者3P以上机组,这类型的机组内机会有节流装置或者比较细的分支管,单纯靠粗 ...

师傅您说的有点道理,但是这个粗细管在制冷时,都是冷的,那么如果用表测量两个口的压力会不会是一样的呢?
发表于 2018-6-9 00:39:24 | 显示全部楼层
修好空调是王道!纠结这些作用不大
发表于 2018-6-9 01:14:11 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
这个我喜欢称它为细管阀,因为如果有了旁通工艺接口那就不是两通阀了同样叫三通阀,细管阀处的压力有3种情况:1.高压,对于某些品牌某些型号的柜机来说,此处压力就是压机排气压力也可称为冷凝压力,
发表于 2018-6-9 01:34:48 来自手机 | 显示全部楼层
2.中压,某些品牌的某些型号的柜机它外机内机都有节流,所以制冷时此处测得的压力既不是高压,也不是低压,而在8、9kg,处于中间压力;3.低压,对于某些品牌某些型号柜机,节流器件在外机,细管阀处测得的压力为低压,和粗管阀处一样的(一般管路压力顺势不超过0.2kg忽略不计)。细管阀处有旁通接口的意义,第一种情况制冷运行时能测出高压,这当然是我们维修空调时的一个重要参考参数,此处为低压时对于维修时,如果要判断内外机连接管有没有瘪或内机热交换器有五焊堵的情况时,对比此处测到的压力,如有较大压力差则可断定连接管有瘪或内机热交换器有焊堵。外机两截止阀都有旁通阀在安装或维修系统抽真空时同时接真空泵可以加快抽空速度。如此
发表于 2018-6-9 01:38:55 来自手机 | 显示全部楼层
格R32冷媒的5P柜机毛细管在外机,两截止阀处同为低压
发表于 2018-6-9 07:50:51 来自手机 | 显示全部楼层
8#基本正解
发表于 2018-6-9 08:23:48 来自手机 | 显示全部楼层
细管阀只要有检修口的都叫三通阀,因其有三个口,只有二个口的才叫二通阀。
 楼主| 发表于 2018-6-9 15:09:15 | 显示全部楼层
路路同 发表于 2018-6-9 08:23
细管阀只要有检修口的都叫三通阀,因其有三个口,只有二个口的才叫二通阀。

是的,都应该叫三通阀,叫二通阀主要是为了区别开来。那你知道细管子上的三通阀在空调中起到什么作用吗?
发表于 2018-6-9 15:22:43 | 显示全部楼层
楼主别纠结了,没关系的,不用理它,都是低压,见多了。。。
发表于 2018-6-9 20:11:53 | 显示全部楼层
楼主倒是有一股子钻劲,点赞!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-28 12:27 , Processed in 0.054085 second(s), 2 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表