给位大神奥克斯挂机不制冷,电流,氟压力正常请问啥问题

[复制链接]
发表于 2018-6-8 20:44:36 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今维修一台奥克斯空调,检测后压力正常,外机吹出来的风也很热,但是内机出风微凉,外机高压出口微凉,低压还微热然后我就判定压缩机串气,更换压缩机然后外机依然很热,内机不良,请问各位大神这到底啥问题,空调没有四通阀,外机稍微有点散热不良放阳台的,各位大神指点哈到底啥问题啊,电流和低压都是正常的,压缩机发烫厉害
发表于 2018-6-8 20:53:06 | 显示全部楼层
又是一个不会修空调而去修空调的!换件工修不了这类故障!
发表于 2018-6-8 20:57:35 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
用户空调不行就够倒霉的了,遇到你就更倒霉了
 楼主| 发表于 2018-6-8 20:59:39 来自手机 | 显示全部楼层
啥问题能指点哈不,实在是没想到啥问题了
 楼主| 发表于 2018-6-8 21:00:08 来自手机 | 显示全部楼层
啊雪嘞 发表于 2018-6-8 20:57
用户空调不行就够倒霉的了,遇到你就更倒霉了

可以指导哈不
发表于 2018-6-8 21:00:08 | 显示全部楼层
看你们发帖怎么总有压缩机换,我这的人都不愿意,另可买新的,再就是换压机我技术不行也嫌费时间。所以你这问题我也不知道。
 楼主| 发表于 2018-6-8 21:00:47 来自手机 | 显示全部楼层
广州佳波 发表于 2018-6-8 20:53
又是一个不会修空调而去修空调的!换件工修不了这类故障!

哥,可以指导哈不
发表于 2018-6-8 21:02:49 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-6-8 21:03:48 | 显示全部楼层
15901435306 发表于 2018-6-8 21:00
哥,可以指导哈不

你自己帖子就提出来了!你不去解决而已!
发表于 2018-6-8 21:04:45 来自手机 | 显示全部楼层
外机出风很热,楼主检测各参数正常,唯有内机出风微凉,不知道楼主评判空调参数正常的标准是啥?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-28 07:58 , Processed in 0.060737 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表