发表于 2018-6-8 22:15:17 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
你的空调内机装的太高了,制冷不会好‘
发表于 2018-6-8 22:19:47 | 显示全部楼层
lyeying 发表于 2018-6-8 22:01
首先内机不应按装在立柜上方,影响冷风下落,外机不能安装在封闭环境中,散热大大折扣,甚至会热保护。

专业!                     
发表于 2018-6-8 22:34:43 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
室内机有问题了,粗细铜管都结霜  就是室内机不出风 或堵塞了、看空调安装的很别扭 ,能用吗???  换个位置重装吧 。楼上把所有的问题都说,我就补上一点
发表于 2018-6-8 22:47:00 来自手机 | 显示全部楼层
同意楼上几位师傅说法,楼主移内机位置,内机安装在衣柜上面出风有阻效果不好。
发表于 2018-6-8 22:50:36 来自手机 | 显示全部楼层
我想问下你这电压行不行,同时用电量大的时候,够不够220呢。
发表于 2018-6-8 22:58:01 | 显示全部楼层
32机偏小,装在柜子上面是错误。
发表于 2018-6-8 23:09:13 | 显示全部楼层
调试到16℃一晚上才勉强能睡觉!!
看来楼主也陷入了那个似是而非的怪圈了
发表于 2018-6-8 23:27:52 | 显示全部楼层
换个大空调即可.