这是缺口F还是粗管子有瘪的地方

[复制链接]
发表于 2018-6-7 22:32:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-6-7 22:45:30 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-6-8 04:28 编辑

我认为细管瘪了。氟不够不可能阀门不结霜而内机结霜。个人意见。
粗管瘪了也不会内机结霜而是粗管至外机方向某部分结霜。
发表于 2018-6-7 22:56:10 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
冷气散不了,是不是风轮没转还是蒸发器内侧脏堵了?
 楼主| 发表于 2018-6-7 23:15:30 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-6-7 23:15:53 | 显示全部楼层
粗管瘪了或打结,内机风量太小也有可能。
 楼主| 发表于 2018-6-7 23:20:13 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-6-7 23:23:49 | 显示全部楼层
内机风扇不转?
发表于 2018-6-7 23:24:07 来自手机 | 显示全部楼层
劲松电器 发表于 2018-6-7 23:15
谢谢回复,不过在我印象中细管瘪的情况应该少点吧,一般都是粗管瘪的多。F也自己认为应该也是够的,因为 ...

细管瘪而粗管没瘪的现象确实少,但是你这是移机的,有可能换管,焊接,而细管焊堵,半堵的可能性高。
假设是细管的问题,因为你放氟之前压力高,二次截流后结霜自然少一些,放氟之后压力低,结霜面积自然会大一些。因为我看到霜是从分歧管就已经开始了,所以我很怀疑是细管二次截流。我个人推断。
 楼主| 发表于 2018-6-7 23:38:25 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-6-7 23:45:07 来自手机 | 显示全部楼层
这种情况如果是我修,我二把刀哈,我猜一下别认真就行,内机结霜,你看下外机细管是否结霜,如果外机细管结霜,加氟在观察,要是细管没结霜,搞不好这个内机有分歧管,有堵,如果加点氟到4.5或者5,电流要是偏大,外热交吹的风很热,可以考虑一下毛细管或者单向阀之类的节流微堵,个人意见仅供参考!!