今天帮人装一台新风幕柜外机不启动

[复制链接]
发表于 2018-6-7 22:10:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x

今天帮人装一台新风幕柜外机不启动, 拆开外机后查到压力控制器 没送电。有懂的师傅指点下 ,谢谢。压力控制器接线 接在如图2和6端子上, 有进电但是没电压输出。外机交流接触器不能工作,是什么原因 ,按压复位开关无效
QQ图片20180607220233.jpg
QQ图片20180607220028.png
 楼主| 发表于 2018-6-7 22:21:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-6-8 04:18 编辑

按照图片上的接法,控制交流接触器的进出线,接在2和6端子上,其他端子上没跳线接到1和3上,压力控制器能正常工作吗?
@乌海宇翔 @国强电修部 @荣昌制冷
有修过冷库和风幕柜的师傅指点下,谢谢
发表于 2018-6-7 23:56:16 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
学点电工知识还是有用的,初级电工证审证考试合格啦,还有8天就有证拿回来,爽 。我没有修过冷库和风幕柜,用电工(或电子线路)知识给你画岀啦,要把2、3点用导线连起来。 360截图2.jpg
发表于 2018-6-8 08:23:59 | 显示全部楼层
心中莫名其 发表于 2018-6-7 22:21
按照图片上的接法,控制交流接触器的进出线,接在2和6端子上,其他端子上没跳线接到1和3上,压力控制器能正 ...

吧面板拆了上图,里面怎么接的
发表于 2018-6-8 10:07:36 | 显示全部楼层
把1和3短接。。。。。。
发表于 2018-6-8 12:05:30 | 显示全部楼层
不换就1  3接。
 楼主| 发表于 2018-6-8 12:39:35 | 显示全部楼层
dk104 发表于 2018-6-8 12:05
不换就1  3接。

谢谢 已经搞定了, 昨天有按压复位键但是没反映。早上去了 ,用力按了一下好了 ,可能是因为力度不够没,开关没回位吧。因为昨天晚上太晚没怎么注意接线,有跳线。
发表于 2018-6-8 19:50:41 | 显示全部楼层
查看外机压力表的压力是多少,很多设备出厂时氮气保压的,排空后 手动按一下那个小按钮触点就可以了
发表于 2018-6-9 10:32:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 lkk 于 2018-6-9 10:35 编辑

乖乖!高压保护设定30BAR(30KG)还会保护,还压不下去,估计凶多吉少。早上气温低按得下,估计中午大热天又保护按不下,不管是R-22或是R-404A高压保护值都没这麽高(30KG)。
 楼主| 发表于 2018-6-9 17:22:01 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2018-6-9 10:32
乖乖!高压保护设定30BAR(30KG)还会保护,还压不下去,估计凶多吉少。早上气温低按得下,估计中午大热天又保 ...

机子应该是我抽真空低压保护,加氟运行低压0.3mpa,高压1.2mpa  ,节流在内机,高压微热,回气微凉结露。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-23 00:24 , Processed in 0.063389 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表