我接触R32雪种比较少,只加过几次,平时看那些新闻爆炸的空调都是格力r32雪种的,所以一接触R32雪种的空调还是挺怕的,不知道这种雪种怎么加才是正确的,才是安全的,希望经常接触R32雪种和对这种雪种认识比较深的师傅指点一下,谢谢了。
发表于 2018-6-7 17:55:44 来自手机 | 显示全部楼层
单组雪种,怎么加都行
发表于 2018-6-7 19:53:44 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
补加雪种和22一样,但要注意明火
发表于 2018-6-7 20:13:40 | 显示全部楼层
我上次加是倒过来加的 全部放掉 抽空定量加
发表于 2018-6-7 20:47:29 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-6-7 20:54 编辑

R32加氟必须全放掉,抽空,定量加注!不允许直接补!

废话!谁说不能作补加处理?就一定非要全部放掉重新真空加注?你就认为那种做法是对的?排气补加法就是错的?
荣昌制冷
发表于 2018-6-7 21:12:44 | 显示全部楼层
倒加正加都行,就是快慢区别,倒加需要加一点关阀门
发表于 2018-6-20 06:59:54 | 显示全部楼层
路过进来学习学习!
发表于 2018-6-22 21:16:50 | 显示全部楼层
  R32直接闪人
发表于 2018-6-23 06:43:01 | 显示全部楼层
路过进来学习学习!
发表于 2018-6-23 07:26:32 | 显示全部楼层
于qingfeng 发表于 2018-6-7 20:47
R32加氟必须全放掉,抽空,定量加注!不允许直接补!

废话!谁说不能作补加处理?就一定非要全部放掉重 ...

是 放光全部加,收钱多吧 !!!