开利中央空调分液不好

[复制链接]
发表于 2018-6-7 15:34:07 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
开利40匹活塞机中央空调,高压水冷,低压风冷,机器只用一个膨胀阀连到伞型分液头,分20根管,膨胀阀是水平安装。机器故障是:蒸发器进风面不冷没有水,(高压15公斤,低压4公斤)
初步判断雪种不够,加5公斤R22,(原机名牌雪种22公斤),蒸发器下部分1/4挂水,上面没水,高低压不变,回气管发凉,担心回液,不敢再加了,有水的部分是分液头水平以下的管,从侧面看蒸发器中上部结露3/4,,感觉分液头受到重力的影响,液态制冷剂不容易往上流,大师们有没有碰到这样的情况
 楼主| 发表于 2018-6-7 16:33:57 来自手机 | 显示全部楼层
自己顶一下
发表于 2018-6-7 16:41:09 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
前段时间修一台tcl 25匹模块机,分液头分液到达盘管中下部3/4结露,我这台机器是正常的。
你的感觉不对,不是正常现象
发表于 2018-6-7 17:33:03 | 显示全部楼层
高压水冷,低压风冷!你指的是水冷冷凝器?如果我猜的对,那冷却水的进出温多少??蒸发器是风冷是吗?膨胀阀连接伞形分液头,你说的是莲花分头吧。膨胀阀是电子还是机械的?
检查过滤器了吗?
加了5公斤制冷剂高低压一点反应没有?你确定吗?
发表于 2018-6-7 18:14:57 | 显示全部楼层
应该是水冷风柜F机了
系统是大了点,但原理还是一样滴
发表于 2018-6-7 23:06:36 来自手机 | 显示全部楼层
分液头是向上的
 楼主| 发表于 2018-6-8 18:58:49 来自手机 | 显示全部楼层
朱一名 发表于 2018-6-7 17:33
高压水冷,低压风冷!你指的是水冷冷凝器?如果我猜的对,那冷却水的进出温多少??蒸发器是风冷是吗?膨胀 ...

机器过冷度绝对超过5℃,进出水温差2℃,
 楼主| 发表于 2018-6-8 18:59:27 来自手机 | 显示全部楼层
初学者222 发表于 2018-6-7 23:06
分液头是向上的

厂家是水平安装
 楼主| 发表于 2018-6-8 19:01:05 来自手机 | 显示全部楼层
哈,空调佬 发表于 2018-6-7 18:14
应该是水冷风柜F机了
系统是大了点,但原理还是一样滴

是的这么大的系统就一个膨胀阀,如果分3个膨胀阀就不一样了
 楼主| 发表于 2018-6-8 19:02:35 来自手机 | 显示全部楼层
lcflcf321 发表于 2018-6-7 16:41
前段时间修一台tcl 25匹模块机,分液头分液到达盘管中下部3/4结露,我这台机器是正常的。
你的感觉不对, ...

我觉得效率只有70%
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-28 09:34 , Processed in 0.061677 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表