三项空调外机不工作,

[复制链接]
发表于 2018-6-7 07:53:11 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
外机不工作,内机运行正常,换相序后没反应,调整相序,继电器吸合两声,风扇不转,压缩机不工作,测量压缩机接触器没事,直接给压缩机接触器上电压缩机能工作,就是控制压缩机接触器线圈不供电,压缩机热保护测量没事,
IMG_20180607_074414.jpg
1528329097740..jpg
1528329131681..jpg
1528329146679..jpg
 楼主| 发表于 2018-6-7 07:57:32 来自手机 | 显示全部楼层
测量下边两个接触器右边这个工作,左边不工作,
发表于 2018-6-7 08:11:03 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
温度传感器换一个试试
发表于 2018-6-7 08:38:38 | 显示全部楼层
高低压检测传感器看看
发表于 2018-6-7 08:39:37 | 显示全部楼层
测量下边两个接触器右边这个工作,左边不工作,

左边不工作,左边线圈有电吗
发表于 2018-6-7 08:39:46 | 显示全部楼层
内机是否有开机电压送到接触器一端?
发表于 2018-6-7 11:42:58 | 显示全部楼层
外机接线图也不发上来,品牌也没有 ,型号也没有,搭脉也没有地方下手啊,老中医都摇头,只能请算命的了
发表于 2018-6-7 11:46:29 | 显示全部楼层
又是一用户,估计是老师
发表于 2018-6-7 11:52:54 | 显示全部楼层
检查一下高低压保护
发表于 2018-6-7 11:53:45 | 显示全部楼层
接触器线圈量一下